Тема: Как булевские значения Вкл Выкл передать в OPS server Овен из ПР 200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Спасибо за примеры.Хотел уточнить в вашем втором примере при нажатие на дискретный вход на выходе появляется еденица тоесть блок экстракт читает состояние входа из сетевой переменной.Но при отжатие кнопки на входе выход остается замкнут нужно повторно нажать на вход что бы выход выкл.Не совсем удобно для упр входами.
    2.Я добавил своб переменную вкл насос со второго входа в этом случая я могу ее передать по сети и читать ее состояние а так же вкл и выкл через скаду?В эмуляции вроде все работает в овен лоджик а как будет на скада пока не проверял.Мысль я понял вы упаковали дискретные входы в битовую маску и передали ее по сети где на выходе блок экстракт из битовой маски выделяет нужный бит который вкл на входе пр, я так понял.
    Схему на R-Trig и XOR, удобно применять для управления светом, кнопку нажали свет горит, ещё раз нажали свет погас. Иначе придётся применять переключатель.
    Если вы поставите кнопку без R-Trig у вас будет только импульс, пока держите кнопку. Как сделать решать вам.

    Скаду можно заменить на время ОПС сервером или эмуляцией панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2023 в 15:03.

Похожие темы

  1. ПР200 с внешними кнопками вкл/выкл
    от N B в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.08.2022, 23:13
  2. Как передать значения REAL по modbus?
    от kat в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.08.2020, 22:34
  3. ОВЕН КСОД+MasterOPC Universal Modbus Server
    от SVKEnergy в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 14:32
  4. Овен Modbus OPC Server и 400 тэгов
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 10:50
  5. MasterSCADA присваивание параметров вкл/выкл
    от Чайник в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 18:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •