  1. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а мне кажется нет, на первоначальной схеме просто банальный фильтр для аварий и к нему зачем-то нужно фиксация первичной аварии. Ton как известно сбросится, если авария "убежит"
    Согласен, что выражение "таймер работал только при первом включении" можно понимать двояко:
    1. Если это первый сигнал после включения питания, то он должен пройти дальше, если его длительность > 30 сек. Следующие сигналы проходят сразу.
    2. Не пропускать сигнал, если он начал поступать сразу же после включения питания в течении 30 сек.

    За фиксацию речи у автора не было. С необходимостью реализовывать 1-й вариант я не встречался.
    А вот 2-й бывает и очень часто - дать остальному оборудованию войти в рабочий режим после включения питания, т.е. временно блокировать прохождение сигналов.

    В любом случае нужна обратная связь с автором.
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.08.2023 в 17:46.

Похожие темы

  1. Срабатывание выходов при включении ПЛК
    от AEV12345 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.04.2021, 20:59
  2. ТРМ 10 ошибка при включении LOAD
    от cen_turion в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 23:17
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 11:35
  4. выхода ПЛК при включении питания
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 00:23
  5. трм202 в необычном включении
    от samrat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •