EFrol может я чего не понимаю, но в вашей схеме после включения ПР через 30 сек будет всегда 0 и никакие сигналы никуда не пойдут.
У автора на скрине простая задержка при сработке аварии, например импульс на входе Ton не является аварией, если сигнал дольше 30 сек, то алярм-алярм и при этом самостоятельно не надо сбрасывать программой, если 1-ца ушла. только ручками...

а, сорри, у вас TP... но от этого не легче, так как потом аварии будут лететь сквозняком по каждому чиху...