Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Вот именно, нужно 4 булевых с последовательными адресами. И никаких ехтрактов с преобразованием TO_INT
Захват-01.png
У вас тут выбрана функция чтения 0х01, вы читаете койлы - в моем случае это выходы реле. А мне нужно читать входы, функцией 0х02. Китайцы на этом реле реализовали это, передавая значения всех входов в один нулевой регистр, в четыре первых его бита. Поэтому булевская переменная овена принимает совсем не булевские значения. И как эту задачку решить,я вообще не понимаю.