Показано с 1 по 10 из 103

Тема: ПР + РЕЛЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ RS485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    лучше уточните что имелось ввиду под фразой Я так понимаю стоит узнать модель устройства и самим посмотреть каким образом передаются данные
    Расписал все варианты, если чел принимает числа от 1 до 15, то переменная должна быть целочисленная и читаться функцией 0х03.
    Либо 4 булевых с разными адресами ( чтение функцией 0х01 или 0х02 )
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.08.2023 в 16:58.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Расписал все варианты, если чел принимает числа от 1 до 15, то переменная должна быть целочисленная и читаться функцией 0х03.
    Либо 4 булевых с разными адресами ( чтение функцией 0х01 или 0х02 )
    Вот именно, нужно 4 булевых с последовательными адресами. И никаких ехтрактов с преобразованием TO_INT
    Захват-01.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Вот именно, нужно 4 булевых с последовательными адресами. И никаких ехтрактов с преобразованием TO_INT
    Захват-01.png
    У вас тут выбрана функция чтения 0х01, вы читаете койлы - в моем случае это выходы реле. А мне нужно читать входы, функцией 0х02. Китайцы на этом реле реализовали это, передавая значения всех входов в один нулевой регистр, в четыре первых его бита. Поэтому булевская переменная овена принимает совсем не булевские значения. И как эту задачку решить,я вообще не понимаю.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Расписал все варианты, если чел принимает числа от 1 до 15, то переменная должна быть целочисленная и читаться функцией 0х03.
    Либо 4 булевых с разными адресами ( чтение функцией 0х01 или 0х02 )
    когда я пытаюсь поменять тип переменной на целочисленный в настройках, то функция чтения меняется на 0х03 вместо 0х02, и значения входов просто не читаются

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Что Вы расписали, очевидные вещи, не в этом был вопрос, лучше примером покажите как конфигурировать несколько булевых переменных 1 или 2 функцией, если конечно в этом дело, а лучше почитать мануал, как производитель предлагает решать эту задачу
    Это китайский блок без документации, какой производитель? Тут инфу по крупицам собираем, плюс ТС не может сформулировать вопрос нормально, а скрин с 4 булевыми уже Petera выложил

Похожие темы

  1. СПК207 с интерфейсом CAN
    от dima64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2024, 15:47
  2. ИПП120 +Модуль Реле R421C32 попытка связать по Modbus через RS485
    от Alexteam в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.12.2022, 23:53
  3. Непонятки с интерфейсом
    от raiterpl в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 13:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 12:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •