Про первый класс вы конечно палку перегнули! Я нашел проблему в вашем оборудовании. На аналоговый вход нельзя назначать датчик 4-20 мА, иначе начинают сильно прыгать значения на других аналоговых входах. Это реальный баг производителя прибора! Если Установить "Тип датчика" 0-300 кОм, то аналоговые входа стабильно показывают значения.( причем все, и Интерфейс 2 тоже выдаёт в сеть стабильные значения).
Теперь самый главный вопрос: Это оборудование хоть кто-то тестирует? Или просто печать ОТК ставят?
Пожалуйста разберитесь с данной проблемой, и выдайте отчёт почему так произошло. Проблема эта в самом железе ПР102 или в заводской Прошивке.