    А так -- ну, например, объект объявлен в функции/методе, и по завершении функции/метода должен разрушиться?
    Объекты, объявленные в функции/методе, размещаются в стеке. Время жизни такого объекта ограничено временем выполнения функции/метода.

    Есть ли в природе описание этих самых областей видимости для объектов?
    Вы сами выше упомянули, что смутно представляете, что такое "область видимости для объектов" в терминах CODESYS.
    Поэтому я буду ориентироватьcя на терминологию стандарта МЭК 61131-3, которую использует CODESYS.

    Код:
    scope: that portion of a language element within which a declaration or label applies.
    Описание:
    https://content.helpme-codesys.com/e...ble_types.html

  2. #6082

    По умолчанию

    Добрый день, имеется панель NLcon-CED7, на ней установлен Debian 10. Делаю проект на версии Codesys 3.5 SP16 Patch 3.
    Нужно чтобы проект перезаписывался и обновлялся с флешки, сейчас он записывается через LAN.
    Есть возможность "создать загрузочное приложение", как его записать в установленную Linux систему на NLcon-CED7?
    Как организовать запись с флешки?

  3. #6083
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex191000 Посмотреть сообщение
    Добрый день, имеется панель NLcon-CED7, на ней установлен Debian 10. Делаю проект на версии Codesys 3.5 SP16 Patch 3.
    Нужно чтобы проект перезаписывался и обновлялся с флешки, сейчас он записывается через LAN.
    Есть возможность "создать загрузочное приложение", как его записать в установленную Linux систему на NLcon-CED7?
    Как организовать запись с флешки?
    Добрый день.
    Задайте этот вопрос технической поддержке RealLab, пожалуйста.

  4. #6084

    По умолчанию

    К сожалению в поддержке RealLab загружают проекты тоже через LAN.

  5. #6085
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex191000 Посмотреть сообщение
    К сожалению в поддержке RealLab загружают проекты тоже через LAN.
    Тогда рекомендую для следующих проектов использовать наши контроллеры - для них загрузить проект с флешки можно элементарно:
    https://www.youtube.com/watch?v=UDi8OTZvvlI

  6. #6086

    По умолчанию

    Доброго времени суток, у меня ступор возник с библиотеками преобразования из Real to word2 без проблем объявил экземпляр rA1w2_1 :OCL.REAL_TO_WORD2; (*преобразователь вещественной в 2 целых Температуры 1*) в программе rA1w2_1(rInput:= rAI01T, xSwapBytes:= FALSE, wOutput1=> wrAI01T1, wOutput2=> wrAI01T2); - а вот в обратную сторону wSPz_1:OCL.WORD2_TO_REAL; выдаёт ошибку OCL.WORD2_TO_REAL имеет тип функция и не может быть создан, через CFC блоки они не дают ошибок, но хочу понять как на ST не то делаю.

  7. #6087

  8. #6088

    По умолчанию

    а вот без объявления а сразу в программе прописал rSPz1:= OCL.WORD2_TO_REAL(wInput1:= wSPz1_1, wInput2:= wSPz1_2, xSwapBytes:=FALSE); - ни какой ошибки не дало, не знаю будет ли работать, завтра на контроллере проверю.

  9. #6089

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, у меня ступор возник с библиотеками преобразования из Real to word2 без проблем объявил экземпляр rA1w2_1 :OCL.REAL_TO_WORD2; (*преобразователь вещественной в 2 целых Температуры 1*) в программе rA1w2_1(rInput:= rAI01T, xSwapBytes:= FALSE, wOutput1=> wrAI01T1, wOutput2=> wrAI01T2); - а вот в обратную сторону wSPz_1:OCL.WORD2_TO_REAL; выдаёт ошибку OCL.WORD2_TO_REAL имеет тип функция и не может быть создан, через CFC блоки они не дают ошибок, но хочу понять как на ST не то делаю.
    Функции не надо объявлять.

  10. #6090

    По умолчанию

    Евгений, у меня вопрос по лагу визуализации в связке ПЛК210-4 + 5модулей + ВП110.
    Суть в том, что периодически визуализация как бы тормозит. Нажимаешь на кнопку, а она не нажимается. Проходит несколько секунд и HMI оживает.
    Модули подключены к LAN1, ВП110 к LAN2.

Страница 609 из 857 ПерваяПервая ... 109509559599607608609610611619659709 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4054
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:03
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •