    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Какой же ты тугодум.



    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    В десятый раз повторяю, что температуру холодных концов термопары надо мерить у клемм прибора.
    Тогда вот такая задачка.

    Термопара ТПП(S), горячий спай нагрет до 1000C, а холодные концы до 60С. Мы взяли обычный тестер. Сколько мВ он покажет?
    Ну я так думаю ты, как быстродум, понимаешь для чего замеряется температура холодных концов.
    Решение.
    1000С-60С=940С. Смотрим ГОСТ Р 8.585-2001. При температуре 940С термопара ТПП(S) выдает 8,9 мВ. Тестер покажет 8,9 мВ.
    Согласен с решением? Ошибки есть?
    Если нет, то дальше.

    К этой термопаре мы прицепили компенсационный кабель, компенсационный кабель для термопар ТПП(S) сделан из сплава меди. Одной стороной мы его прикрепили к холодным концам термопары, которые нагреты до 60 С, а ко второму концу прикладываем щупы нашего тестера.
    Но температура концов компенсационного кабеля, к которому мы прикладываем щупы тестера, составляет 20С.
    Сколько мВ покажет тестер? Снова 8,9мВ или что-то другое? Паразитными термоЭДС и потерями на проводах пренебрегаем.


    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    В месте соединения термопары и компенсационного провода ничего мерить не надо..
    Если, как ты сказал, температура концов замеряется только у прибора, то решение примет вид:
    1000С-20С = 980С. Смотрим ГОСТ Р 8.585-2001. При температуре 980С термопара ТПП(S) выдает 9,357 мВ. Тестер покажет 9,357 мВ.
    Так?
    Последний раз редактировалось Doomnik; 25.07.2023 в 23:04.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение




    Тогда вот такая задачка.

    Термопара ТПП(S), горячий спай нагрет до 1000C, а холодные концы до 60С. Мы взяли обычный тестер. Сколько мВ он покажет?
    Ну я так думаю ты, как быстродум, понимаешь для чего замеряется температура холодных концов.
    Решение.
    1000С-60С=940С. Смотрим ГОСТ Р 8.585-2001. При температуре 940С термопара ТПП(S) выдает 8,9 мВ. Тестер покажет 8,9 мВ.
    Согласен с решением? Ошибки есть?
    Если нет, то дальше.

    К этой термопаре мы прицепили компенсационный кабель, компенсационный кабель для термопар ТПП(S) сделан из сплава меди. Одной стороной мы его прикрепили к холодным концам термопары, которые нагреты до 60 С, а ко второму концу прикладываем щупы нашего тестера.
    Но температура концов компенсационного кабеля, к которому мы прикладываем щупы тестера, составляет 20С.
    Сколько мВ покажет тестер? Снова 8,9мВ или что-то другое? Паразитными термоЭДС и потерями на проводах пренебрегаем.



    Если, как ты сказал, температура концов замеряется только у прибора, то решение примет вид:
    1000С-20С = 980С. Смотрим ГОСТ Р 8.585-2001. При температуре 980С термопара ТПП(S) выдает 9,357 мВ. Тестер покажет 9,357 мВ.
    Так?
    Температуру холодных концов надо прибавлять, а не вычитать. Странно, что ты этого не знаешь.

    Только не понятно зачем нужны эти телодвижения..

    МИТ 8.30 сам все сделает.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.07.2023 в 11:10.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Температуру холодных концов надо прибавлять, а не вычитать.
    Приплыли, называется...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Приплыли, называется...
    Это в чей огород камень ?
    Последний раз редактировалось IVM; 26.07.2023 в 14:58.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    199

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Температуру холодных концов надо прибавлять, а не вычитать. Странно, что ты этого не знаешь.
    Вот видишь, а меня еще тугодумом назвал.

    Температура холодных концов прибавляется, когда мы переводим милливольты измеренные тестером в градусы.
    Я же привел пример ОБРАТНОЙ задачи. Нам надо по известной температуре найти что показывает тестер. Соответственно температура холодных концов отнимается.

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Только не понятно зачем нужны эти телодвижения..
    Если мы правильно решим задачу (где я спрашивал что покажет именно тестер!), мы поймем где надо действительно измерять температуру холодных концов.

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    МИТ 8.30 сам все сделает.
    В тысячный раз говорю - в моей задаче не было МИТ 8.30, там был тестер. Перечитай внимательно.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 26.07.2023 в 22:53.

Похожие темы

  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  4. Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    от Ne_L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 08:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •