Ну а компенсационный кабель ты называешь "продолжением клемм прибора"?
И типа когда ты говоришь, что надо измерять у клемм прибора, ты имеешь ввиду, что надо измерять в месте соединение термопары и компенсационного провода (рассматриваем ситуацию когда компенсацион провод есть)?
Если да, то это просто беспроигрышный вариант ведения диалога.![]()
![]()
![]()
Последний раз редактировалось Doomnik; 23.07.2023 в 13:48.
Какой же ты тугодум. В месте соединения термопары и компенсационного провода ничего мерить не надо.
В десятый раз повторяю, что температуру холодных концов термопары надо мерить у клемм прибора.
Если ты используешь шнур МИТШ-31.6, то тебе и думать не о чем не надо, тупо подключи свою термопару и будет тебе счастье. Разработчики МИТ 8.30 все продумали.
Шнур МИТШ-31.6 - это не компенсационный кабель. При помощи этого шнура вынесены клеммы прибора, что бы не грелся сам прибор (ты же пишешь, что у тебя холодные концы термопары имеют температуру 60 градусов).
В шнур встроен ТС класса «АА» и НСХ Pt 100 для измерения температуры холодных концов термопары.
Последний раз редактировалось IVM; 24.07.2023 в 10:14.
Тогда вот такая задачка.
Термопара ТПП(S), горячий спай нагрет до 1000C, а холодные концы до 60С. Мы взяли обычный тестер. Сколько мВ он покажет?
Ну я так думаю ты, как быстродум, понимаешь для чего замеряется температура холодных концов.
Решение.
1000С-60С=940С. Смотрим ГОСТ Р 8.585-2001. При температуре 940С термопара ТПП(S) выдает 8,9 мВ. Тестер покажет 8,9 мВ.
Согласен с решением? Ошибки есть?
Если нет, то дальше.
К этой термопаре мы прицепили компенсационный кабель, компенсационный кабель для термопар ТПП(S) сделан из сплава меди. Одной стороной мы его прикрепили к холодным концам термопары, которые нагреты до 60 С, а ко второму концу прикладываем щупы нашего тестера.
Но температура концов компенсационного кабеля, к которому мы прикладываем щупы тестера, составляет 20С.
Сколько мВ покажет тестер? Снова 8,9мВ или что-то другое? Паразитными термоЭДС и потерями на проводах пренебрегаем.
Если, как ты сказал, температура концов замеряется только у прибора, то решение примет вид:
1000С-20С = 980С. Смотрим ГОСТ Р 8.585-2001. При температуре 980С термопара ТПП(S) выдает 9,357 мВ. Тестер покажет 9,357 мВ.
Так?
Последний раз редактировалось Doomnik; 25.07.2023 в 23:04.
Вот видишь, а меня еще тугодумом назвал.![]()
![]()
Температура холодных концов прибавляется, когда мы переводим милливольты измеренные тестером в градусы.
Я же привел пример ОБРАТНОЙ задачи. Нам надо по известной температуре найти что показывает тестер. Соответственно температура холодных концов отнимается.
Если мы правильно решим задачу (где я спрашивал что покажет именно тестер!), мы поймем где надо действительно измерять температуру холодных концов.
В тысячный раз говорю - в моей задаче не было МИТ 8.30, там был тестер. Перечитай внимательно.