    1) Переменные в конфигурации слейва, являются глобальными и RETAIN.
    2) Переменные которые не в конфигурации, что бы стали RETAIN, объявляют так 1 RETAIN.jpg Заметьте, ей присвоена 1 и при первом включении, будет 1. А при последующих, что присвоите в работе. Если нужен 0, то убрать присвоение 1.

    3) Если переменные сохраняются (Хоть одна), значит RETAIN работает (запись значения при выключении питания).
    А конкретная переменная ST1 не сохраняется, значит её при включении перезаписывает или мастер или ваша программа. Надо найти откуда.

    4) Ввод новой переменной ST1_ret для этого и сделан. В работе в неё записывается из ST1.
    А при перезагрузке из ST1_ret записывается в ST1.
    Так как вы всё время утверждаете, что RETAIN не работает, а оказывается, все остальные переменные сохраняются.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.07.2023 в 15:44.

Похожие темы

  1. Чтение/запись переменной по таймеру
    от Lenin в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 15:57
  2. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  3. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  4. проблема с конфиг. переменной плк63
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:03
  5. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •