Цитата Сообщение от evgenykip Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Что имеете ввиду, где именно покажите ?
В принципе kondor3000 в п#2 показал как без всяких таймеров. И про "конфигурационный" тоже.
Вложение 69125
Писать в "конфиг" из проекта можно, но мутно (см. arm_specific/save_parameter). Про это либо прослушали (у техподдержки) и либо там стажер "техподдерживал".

В общем, сменил тип переменной "ST1" с uint на real стало работать, почти, как нужно:
Работать "почти" это никак. Real тут незачем.

Если не хочется возни с save_parameter, то простейший способ:
"оперативный" + явный ретайн.
Например:
Код:
var retain
  ретайн_старт : ХХХ := ....;
end_var
var (*не ретайн !*)
  init : bool; (*дефолтный фальсе*)
end_var
 
где-то в меню, оперативное, c ненапутанным адресом и доступное для изменения по сети
старт : XXX

---------------
if not init then (*где то в начале)
 init := true;
 старт := ретайн_старт;
end_if
ретайн_старт := старт;
Ретайн_старт нигде больше не трогаем
Пишем-читаем старт где угодно.
Всё.

Если батарейка жива - как часы.
(В квадратики - сами)