    Короче проверил верхнюю часть кода на другом ПЛК. Код из проекта 2_3.
    1) Состояние самих кнопок не сохраняется, но переменная ST1 сохраняется в конфигурации.
    2) Инициализацию можно выбросить, всё равно ST1 перезаписывает ST1_ret. И переменную ST1_ret тоже выбросить.
    3) ST1 управляется и по сети и с кнопок, соответственно при перезагрузке остаётся предыдущее состояние.
    То есть всё работает.1 Тест 1.jpg