Надо было создать отдельную тему, ну да ладно.
Обрисую всю картину. В общем у нас есть новая приемка(3 танка) и старая приемка(5 танков).
Новую приемку сделали совсем недавно, поставили щит с 3 ТРМ1 и с 3 САУ-М7Е. На танках установили датчики давления, завели их на ТРМ, так же были установлены нижний, верхний электроды и подключили их к САУ. ТРМ1 показывает наполненность танков в тоннах, а на САУ сделана сигнализация переполнения танков. Под каждым САУ установлен световой индикатор и кнопка сброса, к тому же схема релейная и собрана так, что на каждый танк стоит свой ревун, а не один как в будущей схеме.
На старой приемке вообще хаос. На танках стоят самодельные блоки уровня и каждый со своим ревуном, датчиков давления нет, к тому же блоки находятся не в одном месте, а разбросаны по всему цеху. Кабеля висят как попало, где то скрутки. Самодельные блоки уровня громоздкие: у них свой блок питания, управляющая плата на 2 микросхемах, 4 выходных реле.
В общем было решено все переделать и перенести в один щит на новую приемку. На старые танки дополнительно установить датчики давления. Я предложил старшему киповцу сделать схему на ПР, он согласился