Показано с 1 по 10 из 4481

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Про регистры не понимаю. А мнемосхема, то что надо, только вместо давления тонны, чтобы были и кнопка по середине ниже, для сброса ревуна.
    Размер одного регистра - 16 бит, в нём можно передать значения −32 768...32 767 если нужны отрицательные значения или 0...65 535 если предполагаются только положительные. Для большинства измеряемых параметров 1 регистра вполне достаточно.
    В панели при этом можно "сдвигать" запятую на один или два разряда и отображать полученное значение 1256 на экране как 125.6.

    Если значения переменной выходят за диапазон 1 регистра, можно использовать переменные типа float (real).
    Переменные типа float (real) имеют размер 32 бита и, соответственно, занимают при обмене 2 регистра (младший и старший регистр(слово)). В стандарте порядок передачи 32 битных переменных не обозначен - и поэтому эти 2 регистра могут быть отправлены в порядке как старший-младший, так и младший-старший и нужно заранее обозначить у получателя установленный отправителем порядок передачи.

  2. #2
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Размер одного регистра - 16 бит, в нём можно передать значения −32 768...32 767 если нужны отрицательные значения или 0...65 535 если предполагаются только положительные. Для большинства измеряемых параметров 1 регистра вполне достаточно.
    В панели при этом можно "сдвигать" запятую на один или два разряда и отображать полученное значение 1256 на экране как 125.6.

    Если значения переменной выходят за диапазон 1 регистра, можно использовать переменные типа float (real).
    Переменные типа float (real) имеют размер 32 бита и, соответственно, занимают при обмене 2 регистра (младший и старший регистр(слово)). В стандарте порядок передачи 32 битных переменных не обозначен - и поэтому эти 2 регистра могут быть отправлены в порядке как старший-младший, так и младший-старший и нужно заранее обозначить у получателя установленный отправителем порядок передачи.
    Спасибо за пояснение!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Спасибо за пояснение!
    Тут вопрос в другом, у вас в ПР102, восемь аналоговых входов, допустим вы измеряете 8 уровней, а чем вы вес в тоннах, в 8 баках замерять будете?

  4. #4
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тут вопрос в другом, у вас в ПР102, восемь аналоговых входов, допустим вы измеряете 8 уровней, а чем вы вес в тоннах, в 8 баках замерять будете?
    Поясню как мы на ТРМ1 настраивали в тоннах. Изначально известно, что танк на 40 тонн, вверху на баке стоит электрод. Ставим снизу датчик давления на 0,1 МПа(танк высотой 7 метров) с выходом 4-20 мА, подключаем его к ТРМ1. Далее заполняем танк водой, пока не сработает сигнал по верхнему электроду. Все, танк полный, примерно на 40 тонн, теперь в ТРМ1(если мне не изменяет память) параметр А1-4 подбираем так, чтобы ТРМ1 показала на своем экране значение 40. По итогу ТРМ будет показывать не в %, а в тоннах. У нас сейчас так 3 танка работает. Понятно, что есть погрешность и это не весы, но этого хватает для операторов
    Для измерения в тоннах на ПР использовать аналоговые входы 8 шт., а для электродов 8 дискретных входов

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Поясню как мы на ТРМ1 настраивали в тоннах. Изначально известно, что танк на 40 тонн, вверху на баке стоит электрод. Ставим снизу датчик давления на 0,1 МПа(танк высотой 7 метров) с выходом 4-20 мА, подключаем его к ТРМ1. Далее заполняем танк водой, пока не сработает сигнал по верхнему электроду. Все, танк полный, примерно на 40 тонн, теперь в ТРМ1(если мне не изменяет память) параметр А1-4 подбираем так, чтобы ТРМ1 показала на своем экране значение 40. По итогу ТРМ будет показывать не в %, а в тоннах. У нас сейчас так 3 танка работает. Понятно, что есть погрешность и это не весы, но этого хватает для операторов
    Для измерения в тоннах на ПР использовать аналоговые входы 8 шт., а для электродов 8 дискретных входов
    Ну так это раньше было, а теперь вы какие датчики на 8 входов подключить хотите?

    Просто датчиками давления можно и вес и давление и уровень замерить, только протарировать бак на вес и уровень по давлению в баке.
    Например льёте тонну, замеряете давление, а уровень это 1/40 часть бака.
    Давление замерили, уровень 1, вес 1 тонна и далее по 1 тонне тарируете.
    После тарировки, считаете коэффициэнты и в программе выводите уровень и вес по давлению.
    Электроды верхнего уровня лучше тоже оставить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.07.2023 в 16:15.

  6. #6
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ну так это раньше было, а теперь вы какие датчики на 8 входов подключить хотите?

    Просто датчиками давления можно и вес и давление и уровень замерить, только протарировать бак на вес и уровень по давлению в баке.
    Например льёте тонну, замеряете давление, а уровень это 1/40 часть бака.
    Давление замерили, уровень 1, вес 1 тонна и далее по 1 тонне тарируете.
    После тарировки, считаете коэффициэнты и в программе выводите уровень и вес по давлению.
    Электроды верхнего уровня лучше тоже оставить.
    Надо было создать отдельную тему, ну да ладно.
    Обрисую всю картину. В общем у нас есть новая приемка(3 танка) и старая приемка(5 танков).
    Новую приемку сделали совсем недавно, поставили щит с 3 ТРМ1 и с 3 САУ-М7Е. На танках установили датчики давления, завели их на ТРМ, так же были установлены нижний, верхний электроды и подключили их к САУ. ТРМ1 показывает наполненность танков в тоннах, а на САУ сделана сигнализация переполнения танков. Под каждым САУ установлен световой индикатор и кнопка сброса, к тому же схема релейная и собрана так, что на каждый танк стоит свой ревун, а не один как в будущей схеме.
    На старой приемке вообще хаос. На танках стоят самодельные блоки уровня и каждый со своим ревуном, датчиков давления нет, к тому же блоки находятся не в одном месте, а разбросаны по всему цеху. Кабеля висят как попало, где то скрутки. Самодельные блоки уровня громоздкие: у них свой блок питания, управляющая плата на 2 микросхемах, 4 выходных реле.
    В общем было решено все переделать и перенести в один щит на новую приемку. На старые танки дополнительно установить датчики давления. Я предложил старшему киповцу сделать схему на ПР, он согласился

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11