Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 4769

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Схема для ПР100 с датчиками уровня устраивает, всем Спасибо! Но сейчас ведется разговор с гл.инженером, чтобы еще дополнительно установить датчики давления на танки, для визуализации их наполненности. Планируется, что датчики давления будут подключаться отдельно от ПР, то есть к ТРМ1 на прямую и будут они настроены на 40 тонн(а не от 0 и до 100%). Я думаю предложить вместо 8 штук ТРМ1 купить одну HMI панель Овен СП307-Б и связать ее в паре с ПР102-24.2416.03.1(так дешевле). Как считаете, такая связка актуальна? И конечно, потребуются ваши советы в написании программ.
    А, зачем восемь ТРМ1, если танков, если не изменяет память, всего семь?
    Насчёт вариантов решения, всё зависит от ваших приоритетов, в смысле, вариант с ТРМ1 если нужна надёжность, простота и ремонтопригодность(я так понимаю, вам это не нужно), в смысле, стоимость ремонта, например сгорел один из входов, дешевле один ТРМ1 заменить, чем ПР102, у ПР102 даже гальванической развязки нет!
    Короче, мне кажется, надёжней дешевле вместо сенсорной панели - СМИ2-М, кстати, уже повторяюсь и программа уже имеется практически готовая, останется добавить для индикации значение(уровень) заполняемых танков, всё!
    И непонятно зачем ТРМ1, вам же не надо локально(у танка) иметь показания, в смысле, с ПР102 так невозможно! Короче, может присмотреться к ТРМ200, их в два раза меньше потребуется, там два независимых канала, а не один, как на ТРМ1.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.07.2023 в 17:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А, зачем восемь ТРМ1, если танков, если не изменяет память, всего семь?
    Насчёт вариантов решения, всё зависит от ваших приоритетов, в смысле, вариант с ТРМ1 если нужна надёжность, простота и ремонтопригодность(я так понимаю, вам это не нужно), в смысле, стоимость ремонта, например сгорел один из входов, дешевле один ТРМ1 заменить, чем ПР102, у ПР102 даже гальванической развязки нет!
    Короче, мне кажется, надёжней дешевле вместо сенсорной панели - СМИ2-М, кстати, уже повторяюсь и программа уже имеется практически готовая, останется добавить для индикации значение(уровень) заполняемых танков, всё!
    Танков всего 8, просто один не используется летом, так как на нем нет охлаждения, а как выяснилось зимой работают все 8 танков. Я схему переделал под нужное количество.
    Да, вы правы, на ТРМ надежнее и ремонтопригоднее. Если, так сказать по "чесноку"), то просто хочется поработать(по учиться, практиковаться) с панелью оператора и если не подпишутся под HMI, для меня хоть будет опыт работы с панелью программно. Наверняка в будущем подвернется задача, где можно будет применить панель и я буду хоть немного уже подготовлен.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Танков всего 8, просто один не используется летом, так как на нем нет охлаждения, а как выяснилось зимой работают все 8 танков. Я схему переделал под нужное количество.
    Да, вы правы, на ТРМ надежнее и ремонтопригоднее. Если, так сказать по "чесноку"), то просто хочется поработать(по учиться, практиковаться) с панелью оператора и если не подпишутся под HMI, для меня хоть будет опыт работы с панелью программно. Наверняка в будущем подвернется задача, где можно будет применить панель и я буду хоть немного уже подготовлен.
    Поработать с панелью можно и не имея панели, есть офф и онлайн эмуляция ( панель будет мастер), через переходник USB-RS485,
    можно соединиться c тем, что есть, например с ПР100, ПР200, ТРМ1 по RS485
    Проверяю даже работу с ПЛК и модулями МВ110-8АС, МВ110-8А в онлайн эмуляции.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.07.2023 в 17:35.

  4. #4
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Поработать с панелью можно и не имея панели, есть офф и онлайн эмуляция ( панель будет мастер), через переходник USB-RS485,
    можно соединиться c тем, что есть, например с ПР100, ПР200, ТРМ1 по RS485
    Да, конечно.
    Но сперва надо написать программу в ПР, а затем и в HMI. В HMI мнемосхема по замыслу простая, всего 8 танков, которые визуально показывают заполненность от 0 до 40 Тонн и все, ну можно, если возможно, чтобы начинали емкости на панели мигать при достижении максимума(электрод) и срабатывал ревун, на панели пальцем ткнул на заполненный танк и ревун замолк.
    С аналоговыми входами еще не работал и тем более, пока не понятно как привязывать танки на панели к входным аналоговым входам на ПР.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Да, конечно.
    Но сперва надо написать программу в ПР, а затем и в HMI. В HMI мнемосхема по замыслу простая, всего 8 танков, которые визуально показывают заполненность от 0 до 40 Тонн и все, ну можно, если возможно, чтобы начинали емкости на панели мигать при достижении максимума(электрод) и срабатывал ревун, на панели пальцем ткнул на заполненный танк и ревун замолк.
    С аналоговыми входами еще не работал и тем более, пока не понятно как привязывать танки на панели к входным аналоговым входам на ПР.
    И в чём проблема?
    Настроили аналоговый вход, например датчик давления 4-20 мА, 0-100 бар, со входа в сетевую переменную Float (2 регистра), например адрес 512,
    в панели дисплей адрес 4х 512 Float (DWORD) получили, давно бы уже всё попробовали). В панели поставить галку переставить регистры( при не правильном отображении)
    Танки сами нарисуйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.07.2023 в 18:53.

  6. #6
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И в чём проблема?
    Настроили аналоговый вход, например датчик давления 4-20 мА, 0-100 бар, со входа в сетевую переменную Float (2 регистра), например адрес 512,
    в панели дисплей адрес 512 Float (DWORD) получили, давно бы уже всё попробовали)
    Танки сами нарисуйте.
    Спасибо, за подсказку! Завтра утром попробую.

  7. #7
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И в чём проблема?
    Настроили аналоговый вход, например датчик давления 4-20 мА, 0-100 бар, со входа в сетевую переменную Float (2 регистра), например адрес 512,
    в панели дисплей адрес 4х 512 Float (DWORD) получили, давно бы уже всё попробовали). В панели поставить галку переставить регистры( при не правильном отображении)
    Танки сами нарисуйте.
    Вы так имели в виду: https://disk.yandex.ru/d/mHnvGl1dzIg6gw, https://disk.yandex.ru/d/UV-oKkHH8RFMuQ? Только еще не понятно, почему DWord, а не просто Word и про проставление галок с регистрами тоже

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Вы так имели в виду: https://disk.yandex.ru/d/mHnvGl1dzIg6gw, https://disk.yandex.ru/d/UV-oKkHH8RFMuQ? Только еще не понятно, почему DWord, а не просто Word и про проставление галок с регистрами тоже
    Вообще-то, для дискретных и аналоговых входов и выходов ПР уже прописаны сетевые регистры в РЭ на прибор, устал выкладывать скрины:

    ПР102_2.PNG

    И, товарищу можно совсем не заморачиваться(для первого раза) с переменными с плавающей запятой, в смысле, достаточно целочисленной, у него будут значения диапазона 0-40, то есть диапазона целочисленной переменной(UINT) достаточно для точности до тысячных долей, что даже я считаю избыточно и никакие байты тасовать не придётся! А входа, придётся настраивать в любом случае:

    Настройка входов.PNG

    С такими настройками в панели нужно: получить целочисленное значение, преобразовать целочисленное значение в значение с плавающей запятой и разделить на тысячу, всё!
    В ИПП120 это делается элементарно! В случае если в сенсорной панели это сделать проблематично, в смысле, сложно(никогда не сталкивался с СП, в СПК это тоже элементарно делается), можно(нужно) в завершении всего процесса разогнать его конструкторов, точнее кто им ТЗ писал, честно заслужили, всё!
    В таком виде и с ТРМ данные передаются, должна же правая рука знать, что делает левая, в смысле всё должно быть продумано, тем более для получения данных с приборов своей же фирмы с минимальными усилиями!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.07.2023 в 10:40.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Вы так имели в виду: https://disk.yandex.ru/d/mHnvGl1dzIg6gw, https://disk.yandex.ru/d/UV-oKkHH8RFMuQ? Только еще не понятно, почему DWord, а не просто Word и про проставление галок с регистрами тоже
    Можно и так, только я писал про давление в баке, а вы давление пытаетесь передать в уровень бака. 1 8 Танков.jpg скрин сделан в эмуляции
    Уровень можно измерять и передавать 1 регистром.
    А давление, можно 1 или 2 регистрами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.07.2023 в 12:18.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Танков всего 8, просто один не используется летом, так как на нем нет охлаждения, а как выяснилось зимой работают все 8 танков. Я схему переделал под нужное количество.
    Да, вы правы, на ТРМ надежнее и ремонтопригоднее. Если, так сказать по "чесноку"), то просто хочется поработать(по учиться, практиковаться) с панелью оператора и если не подпишутся под HMI, для меня хоть будет опыт работы с панелью программно. Наверняка в будущем подвернется задача, где можно будет применить панель и я буду хоть немного уже подготовлен.
    Мой вариант и переделывать не нужно:

    Контроль танков_7.PNG

    И, он и далее легко расширяется до 32 танков, практически с минимальными усилиями, уже писал об этом!

    И, интересно, как вы обошлись восемью выходами на ПР100, в смысле, восемь выходов для индикации переполненных танков, а ревун куда прилепить?

    Контроль танков_7.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.07.2023 в 18:17.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •