А, зачем восемь ТРМ1, если танков, если не изменяет память, всего семь?
Насчёт вариантов решения, всё зависит от ваших приоритетов, в смысле, вариант с ТРМ1 если нужна надёжность, простота и ремонтопригодность(я так понимаю, вам это не нужно), в смысле, стоимость ремонта, например сгорел один из входов, дешевле один ТРМ1 заменить, чем ПР102, у ПР102 даже гальванической развязки нет!
Короче, мне кажется, надёжней дешевле вместо сенсорной панели - СМИ2-М, кстати, уже повторяюсь и программа уже имеется практически готовая, останется добавить для индикации значение(уровень) заполняемых танков, всё!
И непонятно зачем ТРМ1, вам же не надо локально(у танка) иметь показания, в смысле, с ПР102 так невозможно! Короче, может присмотреться к ТРМ200, их в два раза меньше потребуется, там два независимых канала, а не один, как на ТРМ1.