Страница 27 из 39 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 382

Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)

  1. #261
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,635

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, не получается настроить визуализацию на всю панель Вложение 67297, в ПЛК 210 (CODESYS V3.5 SP17 Patch 3) делал все настройки
    Вложение 67298
    Вложение 67299
    Вложение 67300
    Вложение 67301
    Вложение 67302
    , не получилось, подскажите пожалуйста.
    Добрый день.
    См. здесь п. 1:
    https://owen.ru/product/vp110/faq

  2. #262

    По умолчанию

    Добрый день.
    Первый раз реализовали проект на СПК110 (в связке с модулями МВ210 и МУ210, всего модулей 10 шт.), Codesys V3.5 SP17 Patch 3. Время переключения между экранами (которых в проекте 9 шт) составляло в среднем 6 секунд, что было ужасно. Проблему удалось решить полностью переписав сетевой обмен с модулями ввода-вывода и добиться вменяемого времени отклика и переключения между экранами (0,5 - 1 с), но хотелось бы еще быстрее.
    Впереди следующий проект и возник вопрос. Если вместо СПК будем использовать ПЛК210 с Web-визуализацией + ВП110 - такая связка будет ощутимее быстрее СПК или нет? Если я правильно понимаю, то в СПК один процессор занимается и программой и графикой. В случае ПЛК210+ВП110 графикой по идее должен заниматься процессор ВП110 и вроде как должно быть быстрее. Есть у кого-нибудь практический опыт?

  3. #263
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,635

    По умолчанию

    Добрый день.

    Если вместо СПК будем использовать ПЛК210 с Web-визуализацией + ВП110 - такая связка будет ощутимее быстрее СПК или нет?
    Будет быстрее, но не на порядок.
    Я рекомендую договориться с дилером, у которого вы приобретаете оборудование, о тестировании вашего проекта с ВП110, чтобы вы сами смогли оценить разницу в быстродействии.

    Если я правильно понимаю, то в СПК один процессор занимается и программой и графикой.
    Да, вы правы.

    В случае ПЛК210+ВП110 графикой по идее должен заниматься процессор ВП110 и вроде как должно быть быстрее.
    Визуализация все равно генерируется и обрабатывается на стороне ПЛК. ВП110 выполняет роль тонкого клиента.
    В теории установка в менеджере визуализации ПЛК210 галочки Поддержка клиентских анимаций должна переложить обработку существенной части визуализации на ВП110 - но мы видели, что в ряде конкретных случаев эта галочка наоборот несколько замедляет визуализацию.

  4. #264

    По умолчанию

    Поделюсь своим опытом перехода с СПК на ПЛК210. Все-таки процессор на ПЛК210 ощутимо шустрее чем на СПК и как минимум основная программа работает ощутимо стабильнее (если она большая). Визуализация же наоборот в стабильности немного теряет так как были случаи подвисания ВП110 при рабочем ПЛК. Хотя честно говоря полноценно продиагностировать их не получилось, возможно проблемы и на стороне ПЛК были в этот момент.Но сложилось ощущение что именно ВП110. Важный момент - ПЛК при этом имел выход в интернет, возможно в изолированной сети проблем было бы меньше.

  5. #265

    По умолчанию

    Вопросы к Евгений Кислов:
    1) Зачем в панель ВП110 и регистратор РГ10 поставили аккумуляторы ? Они без них не работают и от аккумуляторов тоже не работают.
    2) Кто писал программы для них? Вопрос риторический.
    3) Почему в новых модулях дискретного ввода, вывода МВ110, H/W 2.0 нельзя поставить адреса меньше 16?
    4) Почему новый конфигуратор, для новых модулей не работает по Модбас RTU ? Хотя протокол есть в нём.
    5) Почему в новых модулях не поддержана функция записи 0х0f ? Осталась только 0х10
    6) Получили 5 новых модулей МВ110_8АС, на одном наклейка "Программировать в новом конфигураторе", так как нового для них нет,
    запрограммировал на старом и всё работает!!! Это как называется?
    7) Про бесконечные баги в прошивках и Овен Лоджике можно эпопею сложить.
    Такое впечатление, что чем дальше, тем хуже. Может пора набрать инженеров и программистов ?
    И пост мой удалили, вместо того, что бы свои ошибки исправлять.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2023 в 23:18.

  6. #266

    По умолчанию

    По поводу протокола и адреса модулей ввода вывода MX110 можно попробовать обновить их прошивку (на 1.43) - мне помогло

  7. #267
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,635

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вопросы к Евгений Кислов:
    1) Зачем в панель ВП110 и регистратор РГ10 поставили аккумуляторы ? Они без них не работают и от аккумуляторов тоже не работают.
    2) Кто писал программы для них? Вопрос риторический.
    3) Почему в новых модулях дискретного ввода, вывода МВ110, H/W 2.0 нельзя поставить адреса меньше 16?
    4) Почему новый конфигуратор, для новых модулей не работает по Модбас RTU ? Хотя протокол есть в нём.
    5) Почему в новых модулях не поддержана функция записи 0х0f ? Осталась только 0х10
    6) Получили 5 новых модулей МВ110_8АС, на одном наклейка "Программировать в новом конфигураторе", так как нового для них нет,
    запрограммировал на старом и всё работает!!! Это как называется?
    7) Про бесконечные баги в прошивках и Овен Лоджике можно эпопею сложить.
    Такое впечатление, что чем дальше, тем хуже. Может пора набрать инженеров и программистов ?
    И пост мой удалили, вместо того, что бы свои ошибки исправлять.
    Добрый день

    1. ВП110 и РГ10, конечно, могут работать от аккумуляторов при отсутствии внешнего питания, и именно в этом заключается смысл их наличия.
    Но текущая реализация (в которой прибор невозможно использовать без аккумуляторов), безусловно, неудачна - мы это понимаем. В следующих продуктах такого поведения не будет.
    2. Наши разработчики.
    3. В новых модулях Mx110 (H/W 2.0), конечно, можно задать адрес меньше 16.

    photo_2023-05-19_08-39-37.jpg photo_2023-05-19_08-39-37 (2).jpg

    4. Подключить новые модули Mx110 (H/W 2.0) к ОВЕН Конфигуратору, конечно, можно по протоколу Modbus RTU - это как раз основной вариант их подключения.

    photo_2023-05-19_08-37-44.jpg

    5. Функция 0х0F и в старых модулях, насколько я помню, была реализована с "особенностями". Поскольку coils/discrete inputs - это просто legacy прошлого века, то мы решили не тратить время на доработку и тестирование этой функции при выпуске H/W 2.0, чтобы клиенты как можно скорее могли получить долгожданные модули.

    Если появятся массовые запросы от клиентов с просьбой добавить эту функцию и обоснованием, почему она нужна - то мы вернем ее.

    Собственно, на мой взгляд, есть две ситуации, когда эта функция может быть нужна:
    - используемый Modbus Master не поддерживает функцию 0x10
    - используемый Modbus Master не поддерживает работу с битовыми масками

    Вам часто встречаются такие мастера? Буду признателен, если расскажете про них.
    Если я забыл упомянуть какие-то случаи - то дополните меня, пожалуйста.

    6. Очень жаль, что так получилось. От лица компании приношу свои извинения. Пожалуйста, укажите серийный номер этого прибора - мы разберемся, почему так произошло и предпримем усилия, чтобы подобного не повторилось.
    7. В OwenLogic, безусловно, есть баги, как и в любом другом подобном ПО.
    Если вы столкнулись с ними - то, пожалуйста, сообщите о них письмом на support@owen.ru или в этой теме на форуме:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264
    Или можете создавать новые темы в разделе OwenLogic.
    Что касается собственно вопроса - мы всегда заинтересованы в квалифицированных сотрудниках.
    Список вакансий доступен на hh.ru.
    Будем рады видеть на собеседовании такого компетентного специалиста, как вы.

    И пост мой удалили, вместо того, что бы свои ошибки исправлять.
    В вашем посте не было никакой конкретики - только перечень наших приборов, с которыми вы разобрались, и близкое к обсценной лексике описание остальных. Подобные неконструктивные посты действительно удаляются и будут удаляться.

  8. #268

    По умолчанию

    Недавно приобрели новые модули МВ110-224.16ДН и МУ110-224.16Р (обновленные, H/W v2.0) для ПЛК 110-60. В новом конфигураторе не устанавливается связь с модулем по протоколу Modbus RTU. Связь возможна только по ОВЕН. Прошивка модулей 1.19. Может, действительно, в этом проблема?
    И еще, изменил скорости связи и адреса (16 и 17) устройств в протоколе ОВЕН и подсоединил к ПЛК, где эти модули были прописаны на протокол Modbus RTU. Все работает. Вопрос, это корректная настройка протоколов в данном случае? Ведь настраивал модули в ОВЕН, а работают модули по Modbus RTU.

  9. #269
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,635

    По умолчанию

    Может, действительно, в этом проблема?
    Да, вам нужно обновить прошивку доверсии 1.43.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37799

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Все работает. Вопрос, это корректная настройка протоколов в данном случае? Ведь настраивал модули в ОВЕН, а работают модули по Modbus RTU.
    Да.

    Другие вопросы по Mx110 задавайте в соответствующем разделе форума, пожалуйста:
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=72

  10. #270

    По умолчанию

    Когда можно будет полноценно настраивать цветовую схему?
    Можно ли как-то сейчас подправить шаблоны интерфейса?
    Планируется ли сделать переключение между вкладками жестом?

Страница 27 из 39 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •