    USB:
    комбинация клавиш Win-R, набрать ncpa.cpl нажать ввод. Приложите скрин состояния адаптера что действительно всё верно и сеть появилась
    если через браузер не идет, неплохо так же сделать пинг и через соединение по USB
    сколько времени проходит с момента подачи питания на плк и попытках подключиться к нему через браузер
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #1032

    По умолчанию

    Добрый день.
    Имею 210-04, использую аналоговый вход (0...20).
    Проблема: показания достигают максимума поданного значения в течении 15 секунд

    Сталкивался кто?

    P.S. тестером встаю на датчик, показания изменяются мгновенно. Интегратор какой то

  3. #1033
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Имею 210-04, использую аналоговый вход (0...20).
    Проблема: показания достигают максимума поданного значения в течении 15 секунд

    Сталкивался кто?

    P.S. тестером встаю на датчик, показания изменяются мгновенно. Интегратор какой то
    Добрый день.
    Как у вас настроены фильтры аналоговых входов? (RightSide - Конфигурация)

  4. #1034

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Как у вас настроены фильтры аналоговых входов? (RightSide - Конфигурация)
    Фильтры конф.jpg

    Вот скрин.

  5. #1035
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Фильтры конф.jpg

    Вот скрин.
    Попробуйте адаптировать значения полосы фильтра и постоянной времени к вашему сигналу.
    Принцип их работы описан в РЭ.

  6. #1036

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Попробуйте адаптировать значения полосы фильтра и постоянной времени к вашему сигналу.
    Принцип их работы описан в РЭ.
    Спасибо большое! Помогло.

  7. #1037
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Здравствуйте, не получается достучаться до визуализации ПЛК по его IP адресу. К веб-конфигуратору доступ есть. Сетевые правила на ПЛК по умолчанию, используется зона LAN, у ПЛК доступа в интернет нет, количество пользователей не выходит за обозначенные пределы, при попытке подключения отображается окно "An error happened; Will automaticaly restart". Но если реализовать на ПК перенаправление портов Localhost:8080=>IPплк:8080, то по адресу 127.0.0.1:8080 доступ к визуализации будет. В чем может быть проблема?

  8. #1038
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, не получается достучаться до визуализации ПЛК по его IP адресу. К веб-конфигуратору доступ есть. Сетевые правила на ПЛК по умолчанию, используется зона LAN, у ПЛК доступа в интернет нет, количество пользователей не выходит за обозначенные пределы, при попытке подключения отображается окно "An error happened; Will automaticaly restart". Но если реализовать на ПК перенаправление портов Localhost:8080=>IPплк:8080, то по адресу 127.0.0.1:8080 доступ к визуализации будет. В чем может быть проблема?
    Добрый день.
    Где именно вы вводите этот IP-адрес?

  9. #1039
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Где именно вы вводите этот IP-адрес?
    В браузере на ПК в локальной сети ПЛК

  10. #1040
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    В браузере на ПК в локальной сети ПЛК
    А на других ПК в данной локальной сети проблема повторяется?
    Желательно, чтобы они были вне домена, без антивирусов и т.д.

Страница 104 из 122 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •