Добрый день.
Так как блок "APID_POS_VALV" не поддерживает эмуляцию хотелось бы уточнить: возможно ли использовать его представленным образом? Стоит задача ручной настройки параметров ПИД и ручного управления выходами.
пример.jpg
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Параметр "Set_YA2_PID" привязан к кнопке на панели (по нажатию). А для стартовой записи параметров подойдет ли такой выражение? Start_Set_YA2 - объявлена обычной переменной с стартовым значением TRUE.
1) В остальном будет ли работать такая конфигурация?
2) При наличии ошибки на выходе блока - как реагируют выходы блока и нужно ли сбрасывать эту ошибку или она сбрасывается сама при возвращение в норму?
3) Может ли происходить переполнение интегрирующей составляющей?
изображение_2023-06-20_104228274.png
Да.А для стартовой записи параметров подойдет ли такой выражение?
1) Зависит от вашей конкретной задачи и ее требований. В любом случае регуляторы нужно тестировать на реальной ситеме.
2) Должны быть в нулях. Должна сбрасываться сама.
3) Сходу не могу подсказать. Я не помню, чтобы кто-то из клиентов его наблюдал.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо. Будем тестировать.