Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5881

    По умолчанию

    Параметр "Set_YA2_PID" привязан к кнопке на панели (по нажатию). А для стартовой записи параметров подойдет ли такой выражение? Start_Set_YA2 - объявлена обычной переменной с стартовым значением TRUE.
    1) В остальном будет ли работать такая конфигурация?
    2) При наличии ошибки на выходе блока - как реагируют выходы блока и нужно ли сбрасывать эту ошибку или она сбрасывается сама при возвращение в норму?
    3) Может ли происходить переполнение интегрирующей составляющей?
    изображение_2023-06-20_104228274.png

  2. #5882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asan7 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Так как блок "APID_POS_VALV" не поддерживает эмуляцию хотелось бы уточнить: возможно ли использовать его представленным образом? Стоит задача ручной настройки параметров ПИД и ручного управления выходами.
    Вложение 68384
    Добавьте блокировку команд одновременного включения выходов

  3. #5883
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,646

    По умолчанию

    А для стартовой записи параметров подойдет ли такой выражение?
    Да.

    1) Зависит от вашей конкретной задачи и ее требований. В любом случае регуляторы нужно тестировать на реальной ситеме.
    2) Должны быть в нулях. Должна сбрасываться сама.
    3) Сходу не могу подсказать. Я не помню, чтобы кто-то из клиентов его наблюдал.

  4. #5884

    По умолчанию

    Спасибо. Будем тестировать.

  5. #5885

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Добавьте блокировку команд одновременного включения выходов
    Спасибо.
    Это само собой. Там еще блокировка через контакты управляющих реле предусмотрены.

  6. #5886

    По умолчанию

    Подскажите, почему ST код на кнопке не работает ?
    CmpSysExec.sysExecute('sqlite3 -header -separator ";" /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/WRK/bd.db "select * from table;" > /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/Reports/tessst2.csv &');

  7. #5887
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,646

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Подскажите, почему ST код на кнопке не работает ?
    CmpSysExec.sysExecute('sqlite3 -header -separator ";" /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/WRK/bd.db "select * from table;" > /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/Reports/tessst2.csv &');
    Потому что вход sysExecute имеет тип STRING - т. е. длина выполняемой им команды не может превышать 80 символов.
    В вашем случае - превышает.

  8. #5888

    По умолчанию

    Обеспечьте завтра доступ по AeroAdmin - мы вам поможем.
    к сожалению, доступ к сети интернет с машины запрещён. В наличии есть ещё дистрибутивы версий 3.5.14.30 и 3.5.16.30, может опишите в кратце что нужно сделать (можно и в личку) ?

  9. #5889
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,646

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от samum Посмотреть сообщение
    к сожалению, доступ к сети интернет с машины запрещён. В наличии есть ещё дистрибутивы версий 3.5.14.30 и 3.5.16.30, может опишите в кратце что нужно сделать (можно и в личку) ?
    Напишите мне на почту или в Telegram (в подписи).

  10. #5890

    По умолчанию

    "Потому что вход sysExecute имеет тип STRING - т. е. длина выполняемой им команды не может превышать 80 символов.
    В вашем случае - превышает. " Понятно, тогда с "cd" код будет выглядеть так ?

    CmpSysExec.sysExecute('cd /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/WRK/');
    CmpSysExec.sysExecute('sqlite3 -header -separator ";" test1.db "select * from test1;" > tessst2.csv');

Страница 589 из 859 ПерваяПервая ... 89489539579587588589590591599639689 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4059
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:17
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58