Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
И очень бы хотелось видеть (возможно этот мне только хочется) возможность заставить СПК подготовиться к выключению...Вроде линуксовая основа. Погасила все процессы и готова к выключению. А то как то ссыкатно просто так рвать питание... Особенно с глюками записи трендов.
Если нужно "корректное" выключение - то отправьте контроллер в софтовую перезагрузку (см. канал Reboot в узле Watchdog) и снимите питание в процессе его загрузки.
Основные проблемы связаны с тем, что питание внезапно может пропасть во время работы контроллера - и действительно, файлы трендов в этом случае могут быть повреждены.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Если нужно "корректное" выключение - то отправьте контроллер в софтовую перезагрузку (см. канал Reboot в узле Watchdog) и снимите питание в процессе его загрузки.-Это разве корректное???
У нас на комплексах у операторов, на подобных устройствах (не овен) есть кнопка, выведенная на пульт управления. Называется "вкл/выкл ПК". Жмякнули и устройство со скадой выключилось. И все. Никаких пробежек до машзала...пока снова не загрузилось. Просто выключил рабочее место и ушел неспешно в машзал. Гасить исполнительные...А тут получается надо держать специально обученного человека (дополнительного) с радиостанцией...