Шикарный ответ (Аплодисменты), а так да, это больше нацелено на разработчиков
Шикарный ответ (Аплодисменты), а так да, это больше нацелено на разработчиков
Здравствуйте. Такой же прибор ПР102-24.2416.03.2. Первые два канала измеряют ток 4-20 мА. Пятый вход сопротивление это датчик температуры Pt100. Версия OwenLogic 2.4.334. Показания сопротивления сильно прыгают. При выключении включении питания прибора, показания сопротивления меняется, было 125 Ом, стало 118. При следующем выключении питания было 118, стало 134 Ома. Во время работы может изменится либо в большую, либо в меньшую сторону.
Ещё заметил, что при подключении провода для программирования, показания сопротивления тоже меняется, и также при отключении провода программирования показания тоже опять меняются. Т.е. показывает 125 Ом, при подключении 118. Когда отключаешь показывает опять 125 Ом.
Если отключить токовый датчик, показания на входе сопротивления тоже меняются.
Интерфейс 2 RS485, выдаёт сильно прыгающие данные, т.е. выдаю в сеть значение 68,8%, на интерфейсе прыгают показания от 68,5% до 69%(Float). (панель СП307 на нем подключена). Пытаюсь установить фильтры на показания, эффекта нету. Делал блок усреднения(который уже испытан на другом объекте) эффект нету.
При чем на Интерфейсе 1 RS485, подключена панель ONI TD-MP-043, и на ней все показания стабильны и фильтры действуют.
Как быть? Что делать?
Вам бы в школу, в первый класс, в смысле, какая абсолютная погрешность аналогового входа в режиме измерения сопротивления, Вы в силах это определить?
И какой там ещё фильтр на сетевой интерфейс? К тому же этот вопрос почти каждый день обсуждают! Короче, для подключения вашего датчика температуры по-человечьи(по-хорошему) нужен либо нормирующий преобразователь: https://owen.ru/product/npt
либо модуль расширения ПРМ-3: https://owen.ru/product/prm/specifications
либо модуль аналогово ввода МВ110-224.8А(МВ110-224.2А): https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.08.2023 в 17:16.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Про первый класс вы конечно палку перегнули! Я нашел проблему в вашем оборудовании. На аналоговый вход нельзя назначать датчик 4-20 мА, иначе начинают сильно прыгать значения на других аналоговых входах. Это реальный баг производителя прибора! Если Установить "Тип датчика" 0-300 кОм, то аналоговые входа стабильно показывают значения.( причем все, и Интерфейс 2 тоже выдаёт в сеть стабильные значения).
Теперь самый главный вопрос: Это оборудование хоть кто-то тестирует? Или просто печать ОТК ставят?
Пожалуйста разберитесь с данной проблемой, и выдайте отчёт почему так произошло. Проблема эта в самом железе ПР102 или в заводской Прошивке.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic