Импульсов там нет. Дискретный выход ПЧ DO1 для тестов настроен на "Готов к работе". При использовании релейного выхода ПЧ в такой же конфигурации все отрабатывает корректно. По умолчанию перемычка между CME-COM на ПЧ установлена, собственно и вопрос появился, когда стали считывать данные с 701-вого модуля. Диод на модуле - включается, но битовая маска не меняется. Данные по счетчику срабатывания входа так же считываются из модуля(начинают увеличиваться примерно раз в секунду, если убрать перемычку CME-COM на ПЧ). Могу еще отметить, что при подключении к DO1 диод светится чуть более тускло, чем через релейный выход. Схема подключения - справа в приложенной картинке, для проверки убрали вообще все остальное.