Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5771

    По умолчанию

    Доброго времени суток, подскажите, есть ли возможность вести протоколирование состояния входов ? В OwenArchiver нет возможности (либо не нашел) вести архивирование переменных типа Bool.

  2. #5772
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chaser33 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, подскажите, есть ли возможность вести протоколирование состояния входов ? В OwenArchiver нет возможности (либо не нашел) вести архивирование переменных типа Bool.
    Добрый день.
    OwenArchiver действительно не поддерживает BOOL, но вы можете использовать каналы типа BYTE и преобразовывать ваши булевские переменные с помощью оператора BOOL_TO_BYTE.

  3. #5773

    По умолчанию

    Здравствуйте, возможно ли название проекта(файла) записывать в строку(нужно для того. чтоб зотображать какой проект залит в устройство)?

  4. #5774
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, возможно ли название проекта(файла) записывать в строку(нужно для того. чтоб зотображать какой проект залит в устройство)?
    Добрый день.
    Да, см. п. 4.8:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...rgets_v3.0.pdf

  5. #5775

    По умолчанию

    Извините за возможно глупый вопрос, но как посмотреть архивированные данные, которые были сохранены в Директорию Codesys ?

  6. #5776

    По умолчанию

    Здравствуйте, хотелось бы узнать почему некорректно выводится сообщение об ошибке. Формирование сообщения происходит с помощью функции OSU.UNICODE_TO_CP1251
    Изображения Изображения

  7. #5777
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex6725 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, хотелось бы узнать почему некорректно выводится сообщение об ошибке. Формирование сообщения происходит с помощью функции OSU.UNICODE_TO_CP1251
    Добрый день.
    Если в визуализации нужно отображать текст на кириллице (точнее, текст, символов которого нет ASCII) - то нужно использовать именно тип WSTRING, а не STRING.

  8. #5778
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chaser33 Посмотреть сообщение
    Извините за возможно глупый вопрос, но как посмотреть архивированные данные, которые были сохранены в Директорию Codesys ?
    Какой контроллер вы используете и с какой версией прошивки?

  9. #5779

    По умолчанию

    Контролер: OWEN PLC210-02.
    Прошивка: plc210 2.4.0601.0905

  10. #5780
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chaser33 Посмотреть сообщение
    Контролер: OWEN PLC210-02.
    Прошивка: plc210 2.4.0601.0905
    Тогда вы можете подключиться к ПЛК с помощью утилиты WinSCP и посмотреть файлы архива в директории /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/<имя_архива>

Страница 578 из 859 ПерваяПервая ... 78478528568576577578579580588628678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •