    Доброго времени суток, подскажите, есть ли возможность вести протоколирование состояния входов ? В OwenArchiver нет возможности (либо не нашел) вести архивирование переменных типа Bool.

  2. #5772

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chaser33 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, подскажите, есть ли возможность вести протоколирование состояния входов ? В OwenArchiver нет возможности (либо не нашел) вести архивирование переменных типа Bool.
    Добрый день.
    OwenArchiver действительно не поддерживает BOOL, но вы можете использовать каналы типа BYTE и преобразовывать ваши булевские переменные с помощью оператора BOOL_TO_BYTE.

  3. #5773

    По умолчанию

    Здравствуйте, возможно ли название проекта(файла) записывать в строку(нужно для того. чтоб зотображать какой проект залит в устройство)?

  4. #5774

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, возможно ли название проекта(файла) записывать в строку(нужно для того. чтоб зотображать какой проект залит в устройство)?
    Добрый день.
    Да, см. п. 4.8:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...rgets_v3.0.pdf

  5. #5775

    По умолчанию

    Извините за возможно глупый вопрос, но как посмотреть архивированные данные, которые были сохранены в Директорию Codesys ?

  6. #5776

    По умолчанию

    Здравствуйте, хотелось бы узнать почему некорректно выводится сообщение об ошибке. Формирование сообщения происходит с помощью функции OSU.UNICODE_TO_CP1251
    Изображения Изображения

  7. #5777

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex6725 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, хотелось бы узнать почему некорректно выводится сообщение об ошибке. Формирование сообщения происходит с помощью функции OSU.UNICODE_TO_CP1251
    Добрый день.
    Если в визуализации нужно отображать текст на кириллице (точнее, текст, символов которого нет ASCII) - то нужно использовать именно тип WSTRING, а не STRING.

  8. #5778

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chaser33 Посмотреть сообщение
    Извините за возможно глупый вопрос, но как посмотреть архивированные данные, которые были сохранены в Директорию Codesys ?
    Какой контроллер вы используете и с какой версией прошивки?

  9. #5779

    По умолчанию

    Контролер: OWEN PLC210-02.
    Прошивка: plc210 2.4.0601.0905

  10. #5780

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chaser33 Посмотреть сообщение
    Контролер: OWEN PLC210-02.
    Прошивка: plc210 2.4.0601.0905
    Тогда вы можете подключиться к ПЛК с помощью утилиты WinSCP и посмотреть файлы архива в директории /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/<имя_архива>

Страница 578 из 893 ПерваяПервая ... 78478528568576577578579580588628678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •