Показано с 1 по 10 из 60

Тема: Пуск эл. двигателя 160 кВт - как снизить пусковой ток???

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,469

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от powerman Посмотреть сообщение
    На заводах, мне сказали что допустимый перегруз трансформатора на 1 мин в пределах 10-15% от рабочего номинала
    Тогда бы в нашей галактике все трансформаторы погорели бы, в смысле, при такой перегрузке даже защита не сработает!
    Вам в принципе перегрузка трансформатора не грозит, в смысле, у вас быстрей двигатель сгорит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2023 в 19:51.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.06.2022
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда бы в нашей галактике все трансформаторы погорели бы, в смысле, при такой перегрузке даже защита не сработает!
    Вам с принципе перегрузка трансформатора не грозит, в смысле, у вас быстрей двигатель сгорит!
    А какие на самом деле допустимые перегрузки для трансов ТМГ???

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,469

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от powerman Посмотреть сообщение
    А какие на самом деле допустимые перегрузки для трансов ТМГ???
    Самому нельзя найти?

    https://enetra.pro/articles/peregruz...u-16-2500-kva/

    https://220blog.ru/proektirovanie/pe...ormatorov.html

    Уже повторяюсь, Вам выделяют достаточно мощности, насколько помню, 250 кВт и трансформатор невозможно длительно перегрузить по причине перегрева двигателя(если он будет потреблять более 250 кВт), зачем рассматривать то, что не возможно в принципе?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2023 в 13:24.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Что такое пусковой ток в Руководстве по эксплуатации ПЛК150 ???
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 07:45
  2. Снизить обороты вентилятора
    от Яр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2021, 21:14
  3. КМС-Ф1 Пусковой ток
    от Виталий Демидов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 10:50
  4. Пусковой ток в тех. характеристиках ПЛК
    от _Алексей_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 10:32
  5. помгоите настроить реле на пуск двигателя (ут24)
    от diselkiller в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 15:06