  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Пр у меня слейв, панель мастер.
    Галка в настройках проекта в настройках протокола RTU master поменять регистры местами стоит.
    Пробовал без неё - результат тот же.
    Подумываю над тем, что бы передавать уставки в целочисленном формате, умножив в панели на 100 и соответственно в ПР разделив так же.
    Как в ПР делить понятно. Вопрос - как в панели умножить.
    Если галка стоит, то снимите ( надо сделать правильную передачу). Еще, не забывайте что Float занимает 2 регистра, адреса должны быть через 1, частая ошибка наделать несколько штук, а адреса наложить, то есть считать по 1 регистру. Соответственно, вы читаете часть первого и часть второго, как галку не переставляй, всё равно не получится.
    Умножить можно с помощью функц. области, там есть математика.

    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Что интересно, если передавать значения флоат просто с цифрового ввода сразу в PLC то они проходят нормально. А если как посоветовали выше - сначала записать в PSW (с сохранением в PFW) а затем через функциональную кнопку в PLC, то флоат не проходит, проходит целочисленные.
    Тогда галку не трогайте, передача у вас правильная.
    Значит где то не поставили тип DWORD ( 2 регистра, адреса через 1) или формат Float, это часто бывает с новичками.
    И зачем вам 2 раза то копировать, через ФО и кнопку? Не проще записать в PFW и при включении скопировать сразу куда надо. Поэтому и наделали кучу ошибок.
    Вот скрин, после включения панели, все копируется из PFW256 в PSW256 и в 4x0 1 DWORD.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.05.2023 в 21:01.

Похожие темы

  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •