Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
От 0 до 1 метра.
На датчике написано 0-2 метра.
Емкость открытая.
Как таковая особая точность не нужна, +-2 литра нормально. Температура будет по возможности стабильная 20-24 градуса, но хочется уберечь себя и от холодной воды.
Конечно лучше чтоб диапазон максимально близкий был. Сейчас у Вас 50% диапазона мимо. Этот датчик измеряет , если можно так выразиться ( измеряет) столб воды, не зависимо от объема. Т.е если Вы хотите получить объем в простейшем случае, если ёмкость правильной формы,надо площадь умножить на показания датчика ( высоту) , разумеется и погрешность в абсолютных цифрах тоже будет зависеть от площади. А что нормальный датчик не возможно установить, от температуры хотябы не врал. И с задокументированной погрешностью , тогда можно сразу оценить погрешность и устраивает ли она Вас.