Цитата Сообщение от Укшуйник Посмотреть сообщение
Напишу более подробно:
Рис. 1.
Схема подключения датчиков на овен СИ 20.
Как я понял, подключать по схеме 1. Пассивный датчик n-p-n. Без внешнего ИП.
2.png

Рис. 2 Схема подключения УРСВ - 011
3.png

Рис 3. комбинированая схема по подключению.
4.png

Сопротивление рекомендовали поставить в техподдержке взлета. Но номинал точно указать не смогли.

Прошу прощения за недостаток знаний. Стараюсь.
Схема выглядит правильной
Ток опроса датчиков, указанный в РЭ на СИ20 - 2мА, максимальный ток выхода УРСВ - 100мА. Резистор не нужен, но на всякий случай подключите вместо УРСВ между 9 и 13 клеммой миллиамперметр, померьте какой фактически ток.