Не соглашусь.
На объекте имеется порядка 10 расходомеров ВЗЛЁТ. У них у всех базовый(заводской) ID адрес одинаковый.
Диаметры расходомеров более 100 мм. Стоимость 1 расходомера заоблачная, у ребят вышел из строя расходомер, они хотели снять с одной точки и поставить его в другую более ответственную. Но сделать это не удалось, все показания читались по МОДБас РТУ. А если бы расход замерялся по 4..20мА, то никаких проблем. В мозги лезть никуда не требуется. Снял с одного места и воткнул в другое.
Против опыта не попрёшь.