Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
День добрый!

Несколько месяцев работал проект, состоящий из двух ПЛК, CoDeSysOPC и Simple-Scada. С добавлением третьего ПЛК отвалился ОРС.
1. Удалил в конфигураторе ОРС Все три ПЛК.
2. Затем по-новому добавил третий ПЛК - связь появилась.
3. Добавил остальные два - опять пропала.
4. Повторил действия в п. 2 - теперь ОРС не передает на Simple-Scada вообще ничего.

Закономерность проследить трудно.

Не могли бы подсказать причину подобного поведения ОРС?
По моим наблюдениям могут быть разные настройки соединения (скорость/чётность) на нескольких устройствах, для одного например подбирается автоматически, если вешаешь несколько то если один прибор работает на других настройках падает весь порт на OPC (грубо говоря вся линия),при этом по одному всё может прекрасно работать с автоподстройкой. Попробуйте просто сделать 3 копии и изменить только адреса устройств, если заработает значит ищите проблему в тегах (опросе отдельных регистров)