    По умолчанию

    Да в том то и дело что нигде я его не могу найти эти часики. у меня не плк200 стоит. поставил как в овене в справочнике панель, тоже нет. Снимок экрана (13).png. Вот что сейчас стоит. Пытаюсь менять ничего не выходит.

  2. #5462

    По умолчанию

    Ну наконец то , через панель пробил Снимок экрана (14).pngСнимок экрана (15).png А где ПЛК то набрать , как у вас у меня только панель, и то только вот через эту работает

  3. #5463

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Ну наконец то , через панель пробил А где ПЛК то набрать , как у вас у меня только панель, и то только вот через эту работает
    Вот проект с панелью СПК110.
    У панели, блок OwenRTC, там же слева внизу, прокрутите вниз. Откройте блок OwenRTC, щёлкнув мышью, присвойте переменные Времени и датам , 1 2 Овен РТС.jpg
    а потом в Визуализации выводите переменные, через %s
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2023 в 22:37.

  4. #5464

    По умолчанию

    Евгений Кислов, подскажите, пытаюсь повторить код который вы показывали в видео 4. Создание и загрузка рецептов с автоматическим обновлением списка текстов на ютубе
    при компиляции выскакивает ошибка, это может быть связано с тем что у меня виртуальный контроллер?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 10.png (193.0 Кб, Просмотров: 13)

  5. #5465
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Евгений Кислов, подскажите, пытаюсь повторить код который вы показывали в видео 4. Создание и загрузка рецептов с автоматическим обновлением списка текстов на ютубе
    при компиляции выскакивает ошибка, это может быть связано с тем что у меня виртуальный контроллер?
    Да, на виртуальном контроллере библиотека CmpSysExec не поддерживается.

  6. #5466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот проект с панелью СПК110.
    У панели, блок OwenRTC, там же слева внизу, прокрутите вниз. Откройте блок OwenRTC, щёлкнув мышью, присвойте переменные Времени и датам , 1 2 Овен РТС.jpg
    а потом в Визуализации выводите переменные, через %s
    Спасибо, с этим то я разобрался. Но попробуйте меня понять чего я хочу, может я слишком загоняюсь. Но у меня только с одной овеновскою панелью это работает. То есть по простому выскакивает нужный узел. А у Вас я увидел , что есть еще и ПЛК 200. Вот где мне найти ПЛК 200 и поставить в Девайс. Есть вот список открываю овен а там пусто. А допустим будет какая нибудь другая панель допустим вайнтековская будет ли работать? Извините я только учусь.Снимок экрана (16).png

  7. #5467
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Вот где мне найти ПЛК 200 и поставить в Девайс.
    Если пользуетесь фильтрами по производителям - нужно выбирать не Owen (это наследие былых времен), а Production Association OWEN.

    А допустим будет какая нибудь другая панель допустим вайнтековская будет ли работать
    Будет, если установить таргет-файл для нее.

  8. #5468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Спасибо, с этим то я разобрался. Но попробуйте меня понять чего я хочу, может я слишком загоняюсь. Но у меня только с одной овеновскою панелью это работает. То есть по простому выскакивает нужный узел. А у Вас я увидел , что есть еще и ПЛК 200. Вот где мне найти ПЛК 200 и поставить в Девайс. Есть вот список открываю овен а там пусто. А допустим будет какая нибудь другая панель допустим вайнтековская будет ли работать? Извините я только учусь.
    В готовом проекте, правой кнопкой по СПК, выбрать ОБНОВИТЬ устройство, в таблице находите нужный ПЛК200 или ПЛК210 и применяете.
    Версия таргета, должна соответствовать версии Codesys.
    Новый проект просто создаёте для ПЛК200 или 210.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2023 в 10:14.

  9. #5469

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В готовом проекте, правой кнопкой по СПК, выбрать ОБНОВИТЬ устройство, в таблице находите нужный ПЛК200 или ПЛК210 и применяете.
    Версия таргета, должна соответствовать версии Codesys.
    Новый проект просто создаёте для ПЛК200 или 210.
    У меня только две панели , а где таргеты брать? Снимок экрана (18).png

  10. #5470
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    У меня только две панели , а где таргеты брать? Снимок экрана (18).png
    Вам надо растянуть фрагмент этого окна с таргетами - на самом деле, там больше устройств.

Страница 547 из 857 ПерваяПервая ... 47447497537545546547548549557597647 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •