Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 30

Тема: ПР 103 + СП310 + ПЧ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В регистре 28672, тоже стоит 2 регистра.
    Кроме того, зачем вы используете в ПР регистры панели 25, 26, 27, 31 Это системные регистры, вы руководство вообще читаете? 1 Частотник.jpg
    В панели слейв, регистры и биты начинаются с 256 адреса
    Биты лучше запаковать в один регистр и отправить за один раз до 16 штук.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.03.2023 в 08:41.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В регистре 28672, тоже стоит 2 регистра.
    Кроме того, зачем вы используете в ПР регистры панели 25, 26, 27, 31 Это системные регистры, вы руководство вообще читаете? 1 Частотник.jpg
    В панели слейв, регистры и биты начинаются с 256 адреса
    Биты лучше запаковать в один регистр и отправить за один раз до 16 штук.
    26 и 27 регистр брал согласно этой инструкции
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    26 и 27 регистр брал согласно этой инструкции
    Это плохой пример, все регистры ниже 256, использовать не рекомендуется, тоже самое вы можете сделать назначив например 257 регистр, и в нём 16 бит использовать или меньше, упаковав их в маску.
    Кроме того передать один регистр или 4 раза по 1 биту, уйдёт в 4 раза больше времени. Потом начнёте жаловаться, что так медленно работает или почему глючит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.03.2023 в 13:27.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это плохой пример, все регистры ниже 256, использовать не рекомендуется, тоже самое вы можете сделать назначив например 257 регистр, и в нём 16 бит использовать или меньше, упаковав их в маску.
    Кроме того передать один регистр или 4 раза по 1 биту, уйдёт в 4 раза больше времени. Потом начнёте жаловаться, что так медленно работает или почему глючит.
    Спасибо, учту.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В регистре 28672, тоже стоит 2 регистра.
    Кроме того, зачем вы используете в ПР регистры панели 25, 26, 27, 31 Это системные регистры, вы руководство вообще читаете? 1 Частотник.jpg
    В панели слейв, регистры и биты начинаются с 256 адреса
    Биты лучше запаковать в один регистр и отправить за один раз до 16 штук.
    Подскажите может ошибка здесь? Стоит у меня галочка "старшим байтом вперед"
    Изображения Изображения

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Подскажите может ошибка здесь? Стоит у меня галочка "старшим байтом вперед"
    Если переставлены байты, то из числа 2 получается 512, а из числа 4 получается 1024. Они у вас и показывают. Просто снимите галку.
    А числа у вас остаются (2 и 4), видно кнопки + и - частоты нажимали.
    У вас нет начального 0 и нет ограничения максимального задания частоты 100, мы же обсуждали с вами, ограничение надо обязательно сделать.

    И ещё уже писал, что не только в 4096 регистре, но и в 28672, тоже стоит 2 регистра. Надо сделать 1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.03.2023 в 23:57.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если переставлены байты, то из числа 2 получается 512, а из числа 4 получается 1024. Они у вас и показывают. Просто снимите галку.
    А числа у вас остаются (2 и 4), видно кнопки + и - частоты нажимали.
    У вас нет начального 0 и нет ограничения максимального задания частоты 100, мы же обсуждали с вами, ограничение надо обязательно сделать.

    И ещё уже писал, что не только в 4096 регистре, но и в 28672, тоже стоит 2 регистра. Надо сделать 1.
    Убрал эту галочку вообще перестало все работать. Перепробовал в этом режиме все байты от 0 до 15, даже выход Q5 не работает в этом случае.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Убрал эту галочку вообще перестало все работать. Перепробовал в этом режиме все байты от 0 до 15, даже выход Q5 не работает в этом случае.
    Тогда галку верните, и поправьте схему 1 Схема ПР.jpgВместо OR поставил макрос, сделал ограничение и начальный сброс.

    И на будущее выкладывайте скрин, что происходит в Онлайн отладке в ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.03.2023 в 00:51.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тогда галку верните, и поправьте схему 1 Схема ПР.jpgВместо OR поставил макрос, сделал ограничение и начальный сброс.

    И на будущее выкладывайте скрин, что происходит в Онлайн отладке в ПР.
    Нам этот макрос я так понимаю даст обратную связь с "+" и "-" на кнопке выбора частоты "уставка частоты"? то что прибавим или убавим будет меняться.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Нам этот макрос я так понимаю даст обратную связь с "+" и "-" на кнопке выбора частоты "уставка частоты"? то что прибавим или убавим будет меняться.
    Макрос находится в менеджере компонентов, он выдаёт последнее изменённое либо с панели либо с кнопок. А OR который был работает не правильно.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 с СП310
    от Серенький в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 22:39
  2. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  3. ПЛК 160 + СП310 по rs232
    от Виктор В. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 19:58
  4. СП310 WEB Визуализация
    от Dmitry-357 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 21:04
  5. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •