Думаю, для начала так:
I1 - верхний ПДУ
I2 - нижний ПДУ
Q1 - насос
Count - сетевая с количеством срабатывания
Owen7.jpg
Думаю, для начала так:
I1 - верхний ПДУ
I2 - нижний ПДУ
Q1 - насос
Count - сетевая с количеством срабатывания
Owen7.jpg
Спасибо за помощь! Стало намного понятней. Количество срабатываний и есть количество скачиваний. Суммируя получим общий объем.
Вопрос как выловить результаты счетчика скажем емкость бочки 120 литров, количество скачиваний 20. Есть функция множителя. Как на множитель подать данные о емкости бочки и количестве скачиваний? (постараюсь разобраться самостоятельно, но скажите в какой стороне копать?)
С Уважением Евгений.
PS. Разобрался. Спасибо.
Теперь как это все вытащить визуализировано на комп?
Последний раз редактировалось Vknyaz; 20.03.2023 в 17:13.
Стало понятнее, попробую.
Выловить можно кучей способов:
1. Через Ethernet-порт - ПК напрямую или через модемы или облако OwenCloud.
2. RS-485 порт - Панель оператора, Modbus-индикатор и т.д.
NOT - это инвертор (ИСТИНУ превращает в ЛОЖЬ и наоборот)
в нашем случае триггер RS переключается в 0 при R = 1, а нам нужна эта 1, когда I2 = 0
вот мы и переворачиваем сигнал элементом NOT
Спасибо разобрался. Всё получилось.
Через порт напрямую в комп - это какая-то прога должна стоять кроме Owenlogic?
Например Owen OPC Server, ставите, настраиваете порт ТСР, адрес регистра и читаете что надо. https://owen.ru/product/new_opc_server
IP адрес ПР103 и компа, должны быть в одной подсети и отличаться только последними цифрами IP.
Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2023 в 17:36.