Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Мастерами могут быть все порты сразу, как и слейвами.
А почему ПЛК200, а не ПЛК 110 ?

ПЛК200 - 2 шт.- Ethernet , 1 шт.- RS-485, USB Device
ПЛК110 - RS-232, RS-232 Debug, RS-485 (1 или 2), Ethernet, USB Device, USB Host.

В вашем случае лучше 2 шт. RS-485. Панель, 2 ПР, 3 частотника, всё работает по RS-485. И зачем вам 2 Ethernet непонятно.
Плк 200 есть возможность взять попользоваться, также есть преобразователь rs485/ethernet.