Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Режимы master/slave

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Рассматриваю контроллер ПЛК200. Как устройство может иметь 2 интерфейса, и оба могут быть мастерами?
    Мастерами могут быть все порты сразу, как и слейвами.
    А почему ПЛК200, а не ПЛК 110 ?

    ПЛК200 - 2 шт.- Ethernet , 1 шт.- RS-485, USB Device
    ПЛК110 - RS-232, RS-232 Debug, RS-485 (1 или 2), Ethernet, USB Device, USB Host.

    В вашем случае лучше 2 шт. RS-485. Панель, 2 ПР, 3 частотника, всё работает по RS-485. И зачем вам 2 Ethernet непонятно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2023 в 11:14.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Мастерами могут быть все порты сразу, как и слейвами.
    А почему ПЛК200, а не ПЛК 110 ?

    ПЛК200 - 2 шт.- Ethernet , 1 шт.- RS-485, USB Device
    ПЛК110 - RS-232, RS-232 Debug, RS-485 (1 или 2), Ethernet, USB Device, USB Host.

    В вашем случае лучше 2 шт. RS-485. Панель, 2 ПР, 3 частотника, всё работает по RS-485. И зачем вам 2 Ethernet непонятно.
    Плк 200 есть возможность взять попользоваться, также есть преобразователь rs485/ethernet.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Плк 200 есть возможность взять попользоваться, также есть преобразователь rs485/ethernet.
    Вот это вы зря, если хотите геморрой нажить, то вы уже на пути к нему.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот это вы зря, если хотите геморрой нажить, то вы уже на пути к нему.
    Можете пояснить?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Можете пояснить?
    Все преобразователи, через один глючные ( как правило покупают дешёвые), а в паре с частотниками, геморрой обеспечен.
    Моё мнение, чем меньше звеньев в цепи, тем надёжней.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2023 в 13:50.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Все преобразователи, через один глючные ( как правило покупают дешёвые), а в паре с частотниками, геморрой обеспечен.
    Моё мнение, чем меньше звеньев в цепи, тем надёжней.
    Спорить не буду, что меньше звеньев тем надёжнее система. Наверное же можно к плк по 485 подключить ПР и ПЧ, а панель оператора во ethernet?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Спорить не буду, что меньше звеньев тем надёжнее система. Наверное же можно к плк по 485 подключить ПР и ПЧ, а панель оператора во ethernet?
    Можно, но ПР тоже хорошо ловят помехи и лучший вариант, ПЧ повесить на один порт, например на скорости 9600.
    А панель и ПР на другой, хоть на скорости 115200.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2023 в 14:38.

Похожие темы

  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)