Цитата Сообщение от МихаилБ Посмотреть сообщение
Если использовать два выхода, то два реле необходимо? Подскажите, если возможно, оптимальную схему решения задачи на ваш взгляд.
Если посмотреть на схему выходов:
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	shemy_podklyucheniya_trm202-h.rr___4c23d4f5-125x161-d.png 
Просмотров:	33 
Размер:	4.0 Кб 
ID:	66365
И настроить срабатывание ВУ1 при t1 < уставки, а ВУ2 при t2 < уставки, то ..
соединив попарно 4 и 7, 5 и 8 получим логическую ИЛИ
т.е. при t1 < уставки цепь будут замыкать контакты 4 и 5
при t2 < уставки цепь будут замыкать контакты 7 и 8
соответственно, только при t1 >= уставка и t2 >= уставка обе группы будут разомкнуты и нагрев прекратится
4 и 7 вместе к фазе, а 5 и 8 вместе к нулю через нагреватель