Если посмотреть на схему выходов:
И настроить срабатывание ВУ1 при t1 < уставки, а ВУ2 при t2 < уставки, то ..
соединив попарно 4 и 7, 5 и 8 получим логическую ИЛИ
т.е. при t1 < уставки цепь будут замыкать контакты 4 и 5
при t2 < уставки цепь будут замыкать контакты 7 и 8
соответственно, только при t1 >= уставка и t2 >= уставка обе группы будут разомкнуты и нагрев прекратится
4 и 7 вместе к фазе, а 5 и 8 вместе к нулю через нагреватель
Спасибо большое за объяснение! Логику, кажется, понял. То есть, когда t1 < уставки и t2 < уставки, будет идти нагрев, при этом ток со стороны фазы будет течь по двум параллельным безнагрузочным линиям. Подскажите, в этом режиме мощность нагревателя должна быть не более 8А*220В (как указано в технических характеристика для ВУ электромагнитное реле), то есть <1.76кВт? Изначально я думал к ТРМ подключить твердотельное реле, и питание нагревателя пускать через него, чтобы иметь запас по мощности, а ТРМ использовать для размыкания/замыкания твердотельного реле.
Да, конечно, лучше усилить твердотелкой, например с управлением фазой, типа ELHART ESS-AA, чтобы дополнительный БП не ставить.
Вы планируете модернизировать прибор, в смысле, убрать одно выходное реле из ТРМ202, в смысле, заточить под свою задачу?
В принципе так возможно, если выходные ключевые элементы управляющие выходными реле одинаковые для обеих каналов, то объединить, по логике "монтажное или", тогда одно из выходных реле можно будет убрать!
Но, мне так кажется что это неразумно или очень близко к этому!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.03.2023 в 19:19.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.