Страница 530 из 859 ПерваяПервая ... 30430480520528529530531532540580630 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,291 по 5,300 из 8582

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5291

    По умолчанию

    Если вы напишите арбитр, который будет контролировать, что в каждый момент времени вызывается только один из экземпляров вашего ФБ - то да.
    Ну вобщем я так и думал что так не будет работать, а жаль. Было бы гораздо красивее

    Я же могу в своем ФБ выставлять флаг Com занят/свободен. если свободен, другой экземпляр моего ФБ может начать передачу и выставить флаг Занят до окончатия приема/передачи. Ведь так?

    Но все-же как же это в документации правильно интерпретировать?
    8.2 Ограничения, связанные с библиотекой CAA AsyncManager
    Библиотеки, включающие в себя асинхронно выполняемые функциональные блоки (к таким
    библиотекам, например, относятся CAA SerialCom, CAA NetBaseServices, CAA File и др.),
    используют в своей реализации библиотеку CAA AsyncManager.
    Данная библиотека имеет следующее ограничение: в каждый момент времени (в пределах
    одного цикла контроллера) в программе может вызываться не более 20 экземпляров
    асинхронно выполняемых функциональных блоков.
    Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше!

  2. #5292
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Я же могу в своем ФБ выставлять флаг Com занят/свободен. если свободен, другой экземпляр моего ФБ может начать передачу и выставить флаг Занят до окончатия приема/передачи. Ведь так?
    Безусловно, в своем коде вы можете делать всё, что считаете нужным.

    Но все-же как же это в документации правильно интерпретировать?
    Именно так, как написано. В документации этому моменту посвящена целая страница, на которой приведены конкретные примеры.

  3. #5293

    По умолчанию

    Подскажите, с чем может быть связана ошибка? Скриншот делался без подключения к ПЧ, также эта ошибка высвечивается если виртуальным контроллером подключиться к реальному ПЧ и связь установлена (зеленые стрелочки).
    Изображения Изображения

  4. #5294
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Подскажите, с чем может быть связана ошибка? Скриншот делался без подключения к ПЧ, также эта ошибка высвечивается если виртуальным контроллером подключиться к реальному ПЧ и связь установлена (зеленые стрелочки).
    Добрый день.
    Какой у вас номер порта выбран в узле Modbus COM? Тоже 1? У ПК точно есть COM-порт с таким номером?

  5. #5295

    По умолчанию

    Добрый день. Прошу помощи в поиске путей решения следующей задачи:
    Есть некоторое оборудование, производящее изделия, т.е. процесс работы не непрерывный. Требуется выводить на печать на внешний ПК (для этой машины он предусмотрен отдельный) графики параметров работы - температуры, давления, технологических настроек и т.п. для конкретных изделий.
    Я представляю это примерно так - по запуску цикла работы оборудования запускается архивирование, по завершению - останавливается. Вероятнее всего с сохранением в отдельный файл, очень желательно и график, и таблица. При необходимости оператор каким-либо образом должен иметь возможность найти данные по конкретному изделию и распечатать по нему отчет. Идентификатор изделия наверное должен и быть теми данными, по которым осуществляется поиск файла архива или же поиск в базе данных
    Планирую использовать, скорее всего, СПК107. Возможно ли реализовать подобный режим архивирования? Или же нужно применить какую-либо SCADA? если второй вариант, то какую именно? Или же существует некоторое готовое решение в виде отдельного архиватора, позволяющее такое реализовать?
    Если пишу не в той теме, прошу указать, где лучше разместить вопрос

  6. #5296
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от thecatvlz Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу помощи в поиске путей решения следующей задачи:
    Есть некоторое оборудование, производящее изделия, т.е. процесс работы не непрерывный. Требуется выводить на печать на внешний ПК (для этой машины он предусмотрен отдельный) графики параметров работы - температуры, давления, технологических настроек и т.п. для конкретных изделий.
    Я представляю это примерно так - по запуску цикла работы оборудования запускается архивирование, по завершению - останавливается. Вероятнее всего с сохранением в отдельный файл, очень желательно и график, и таблица. При необходимости оператор каким-либо образом должен иметь возможность найти данные по конкретному изделию и распечатать по нему отчет. Идентификатор изделия наверное должен и быть теми данными, по которым осуществляется поиск файла архива или же поиск в базе данных
    Планирую использовать, скорее всего, СПК107. Возможно ли реализовать подобный режим архивирования? Или же нужно применить какую-либо SCADA? если второй вариант, то какую именно? Или же существует некоторое готовое решение в виде отдельного архиватора, позволяющее такое реализовать?
    Если пишу не в той теме, прошу указать, где лучше разместить вопрос
    Добрый день.
    Оператор работает с экраном СПК или через web-визуализацию?

  7. #5297

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Какой у вас номер порта выбран в узле Modbus COM? Тоже 1? У ПК точно есть COM-порт с таким номером?
    Ком порт получается через преобразователь интерфеса АС4-М и да это 1.

  8. #5298
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Ком порт получается через преобразователь интерфеса АС4-М и да это 1.
    Тогда у вас ошибка из-за конфликта доступа - один и тот же COM-порт пытается открыть и компонент в дереве проект, и блок в вашем коде.

  9. #5299

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда у вас ошибка из-за конфликта доступа - один и тот же COM-порт пытается открыть и компонент в дереве проект, и блок в вашем коде.
    Не совсем понял что надо делать, из дерева проекта удалить подключение оборудование Ком порта?

  10. #5300
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Не совсем понял что надо делать, из дерева проекта удалить подключение оборудование Ком порта?
    Да, именно это.

Страница 530 из 859 ПерваяПервая ... 30430480520528529530531532540580630 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •