Добрый день
Вы можете воспроизвести эту проблему в связке OPC (Modbus RTU Master) - МКОН - ПЛК (Modbus TCP Slave)?
Добрый день
Вы можете воспроизвести эту проблему в связке OPC (Modbus RTU Master) - МКОН - ПЛК (Modbus TCP Slave)?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Постараюсь воспроизвести п.2.
Еще вопрос: как при отключении единственного Master-a в блоке MB_TcpSlave происходит обнуление usiCurrentCountClients?
Например, если отсоединяем патч-корд от МКОН или перезагружаем его по питанию, то usiCurrentCountClients увеличивается (без сброса в ноль), сигнализируя о появлении нового клиента. Тем самым можно объяснить п.1.
Если же рассматривать как единственного мастера, например OPC-сервер, то при отключении OPC-сервера usiCurrentCountClients сбрасывается в ноль.
_______________________________
С уважением,
Зайченко Никита
ООО «Политехник»
Тел.: +7 (911) 284 86 84
E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В итоге имеем проблему с МКОН, т.к. периодически он не маршрутизирует пакеты.
Ситуацию удалось продублировать с живыми панелями Delta (Master на RS-485) и с OWEN OPC. При этом МКОН иногда получает запросы от Мастера (мигает индикатор RS), а сам как-будто подвисает - ни через USB, ни через Ethernet к нему не подключиться в OwenConfigurator (хотя по ip пингуется). Через время отвисает, либо после перезапуска по питанию.
Вот лог ошибок от OPC при подобной ситуации:
02-03-2023 15:08:29.085 : Устройство вернуло ошибку (Код: 11 - Specialized use in conjunction with gateways, indicates that no response was obtained from the target device. Usually means that the device is not present on the network.) device: Узел1.МКОН1 port: Rx Rx, size: 5, data:[10 83 0B 50 F2 ]
02-03-2023 15:08:29.083 : Нет ответа от устройства device: Узел1.МКОН1 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
02-03-2023 15:08:28.081 : Нет ответа от устройства device: Узел1.МКОН1 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
02-03-2023 15:08:27.080 : Нет ответа от устройства device: Узел1.МКОН1 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
02-03-2023 15:07:54.070 : Нет ответа от устройства device: Узел1.МКОН1 port: Rx Rx, size: 0, data:[]