    Добрый день.

    Поэтому хотел бы ещё раз у вас уточнить, ваша компания разрабатывала реальный проект с подключением через преобразователь к СПК110 Profinet IO Device ?
    У нас нет опыта использования таких конвертеров.

  2. #2

    По умолчанию

    Евгений, доброго вам дня.
    Учитывая ваш опыт и вовлечённость, неужели вы никогда не пробывали подключить ProfiNet (или ProfiBus?) устройство к вашим контроллерам через Modbus? Вообще, хоть как-то?

    Я протестил на виртуальном PLC эти устройства, всё работает, клапана щёлкают.
    Проверил некоторые моменты из вашего ролика "Настройка обмена по EtherCAT в CODESYS V3.5", принцип с ProfiNet такой же.
    Спасибо вам, вы скидываете в открытый доступ такие обучения, обычно это платно)

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от diaherni431515 Посмотреть сообщение
    Евгений, доброго вам дня.
    Учитывая ваш опыт и вовлечённость, неужели вы никогда не пробывали подключить ProfiNet (или ProfiBus?) устройство к вашим контроллерам через Modbus? Вообще, хоть как-то?
    Пока что не пробовал. Никак.
    К сожалению, кроме опыта и вовлечённости у меня есть еще прагматизм.

    Чтобы попробовать то, что вы описали - нужен слэйв и конвертер. Они, мягко говоря, не очень дешевые.
    Тратить средства компании на потенциальную "подставку для кофе за 3 кЕвро" тоже не особо хочется.
    Кроме того - нужно время, а его, как обычно, не хватает.

    Другой аспект - до относительно недавних пор мы получали всего 2-3 вопроса в год об интеграции наших контроллеров с устройствами с ProfiNet /ProfiBus.
    За прошедший год ситуация изменилась, и запросов по такой интеграции стало существенно больше; мы приняли это к сведению и обдумываем решения, которые, возможно, в будущем сможем предложить нашим клиентам.

    И еще один аспект, про который верно заметили выше - подобные конвертеры обычно являются "сложносочинёнными приблудами".
    С точки зрения настройки Modbus Master в СПК - у нас есть подробная документация и множество видео.
    Думаю, по вашим ProfiNet / ProfiBus слэйвам тоже есть достаточно документации и вы успешно опрашивали их "родными" мастерами.
    А вот с конвертерами все сложно.
    Если бы я снимал видео на озвученную вами тему - то там было бы минут 5 про Modbus в CODESYS, минут 5-10 про настройку слэйва и минут 30-40 собственно про настройку конвертера.
    Т.е. вы неявно предлагаете мне снимать руководство по настройке условной MOXA 5103.
    На мой взгляд, более логично, если это сделают сотрудники условной Ниеншанц-Автоматика. Вы написали им такой запрос на их форуме?
    Если будет подробное видео или документ о том, как настроить и проверить конвертер, используя какую-нибудь утилиту-Modbus Master для ПК (Modbus Poll, Modbus Tester, MasterOPC Universal Modbus Server - вообще не важно) - то повторить по аналогии эту процедуру с СПК или другим устройством с поддержкой Modbus станет довольно простой задачей.

    P.S. - пруф того, что мы не прям уж совсем не в теме.)

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2023-02-10_06-30-40.jpg 
Просмотров:	155 
Размер:	103.5 Кб 
ID:	65821

  4. #4

    По умолчанию

    Доброго всем дня,
    по факту:
    1.
    Получил офиц. ответ от тех.поддержки МОХА (Ниеншанц-Автоматика) и icpdas => нет таких конвекторов , не получится соединить PLC c modbus-controller <==>конвектор <==> PROFINET-device.
    Имеющиеся у меня конвекторы MOXA 5103 и IPC GW-7662 работают в обратную сторону, когда PLC c Profinet-controller <==> конвектор <==> Modbus-device.
    2.
    Я пробовал настроить IPC GT-7662:
    - с PLC c modbus-controller (СПК110) связь есть
    - с PROFINET-device (превмоостров) связи нет, т.к. IPC GT-762 так же является по сути PROFINET-device, и в схеме нет PROFINET-controller, а им может быть, как я понял, только PLC (любой)
    3.
    Из вариантов решения :
    а) МОХА предлагает перевести пневмоострова SMC на EtherNet/IP и тогда можно использовать конвектор
    Modbus Master <-> EtherNet/IP Adapter MGate 5105-MB-EIP - 1-портовый преобразователь Modbus RTU/ASCII/TCP в EtherNet/IP в промышленном исполнении
    Для меня это будет стоить 250 кРуб......
    Работать скорее всего будет, или нет.....
    б) На этом форуме предложили посмотреть HD67603-485-A1, спасибо за предложение.
    Цена около 40 кРуб.
    Но принцип такой же как и у МОХА, работать не будет.
    Хотя есть куча других, Бренд: ADFWeb, можно пробовать
    в) Хочу купить простенький PLC c PROFINET на боту, подключить к нему все имеющиеся PROFINET-device, и уже по отработанной схеме просто транслировать на него сигналы с рабочего PLC:
    PROFINET-device => новый PLC c PROFINET-controller <==> конвектор IPC GT-7662 <==>PLC c modbus-controller (СПК110) => modbus-device (In/Out module)

    Дело в том, что основной код программы уже пишется на PLC СПК110 и переходить полностью на другой контроллер не очень хочется, нужны будут так же модули вх/вых и HMI.
    Хотя перейти на др. PLC можно, СПК110 и модули вх/вых пригодятся в других проектах

    Можете подсказать недорогой PLC c PROFINET на боту?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Scenix
    Регистрация
    21.01.2022
    Адрес
    г. Гомель
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Мы применяли на одном из проектов ICP DAS GW-7662 как конвертор из Modbus TCP в Profinet. В связке с СПК107. Никаких особых проблем, кроме ограничения по количеству регистров, не было.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scenix Посмотреть сообщение
    Мы применяли на одном из проектов ICP DAS GW-7662 как конвертор из Modbus TCP в Profinet. В связке с СПК107. Никаких особых проблем, кроме ограничения по количеству регистров, не было.
    А это уже интересно)
    Только это не Modbus TCP в Profinet, а Profinet в Modbus RTU (см фото)
    Как настроили soft на ICP DAS GW-7662 ? Случайно не сделали бекап (файл .ini ) ?
    На СПК107 создали modbus-master?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	gw-7662.jpg 
Просмотров:	61 
Размер:	648.4 Кб 
ID:	65831

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от diaherni431515 Посмотреть сообщение
    А это уже интересно)
    Только это не Modbus TCP в Profinet, а Profinet в Modbus RTU (см фото)
    Как настроили soft на ICP DAS GW-7662 ? Случайно не сделали бекап (файл .ini ) ?
    На СПК107 создали modbus-master?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	gw-7662.jpg 
Просмотров:	61 
Размер:	648.4 Кб 
ID:	65831
    Я думаю, что "Profinet в Modbus RTU" означает, что есть сеть Profinet со своим PLC и к ней нужно подсоединить Modbus-устройство.
    А вот именно "Modbus TCP в Profinet" как раз означает, что есть сеть Modbus со своим PLC и к ней нужно подсоединить Profinet-устройство.

    Ответы от тех.поддержки IPC:
    К сожалению у нас нет преобразователя, который мог бы выступать Мастером по Профинет протоколу.

    Ответы от тех.поддержки MOXA:
    Если ПЛК у Вас является Modbus Master, а пневмораспредилитель это Profinet IO Device, то, к сожалению, мы не сможем предложить преобразователь протоколов под такую задачу. Все имеющиеся у нас преобразователи Profinet <-> Modbus предназначены для обратной задачи, когда Profinet Controller должен опрашивать Modbus устройства.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scenix Посмотреть сообщение
    Мы применяли на одном из проектов ICP DAS GW-7662 как конвертор из Modbus TCP в Profinet. В связке с СПК107. Никаких особых проблем, кроме ограничения по количеству регистров, не было.
    А какое оборудование Profinet вы использовали?

Похожие темы

  1. СПК110 + устройства других производителей
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 15:30
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:46
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 09:09
  4. Modbus и периферийные устройства для СПК110
    от in37usd в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 07:46
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 07:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •