  1. #4991
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,915

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Добрый день, возможно ли на ОВЕН ПЛК210 создать работающие в разных режимах(МОДБАС ТСР мастер/слав) четыре разных сети Вложение 65221. Сделал в конфигураторе четыре разных сети, пингуются без проблем, НО когда в прроекте делаю одной сети Мастер а второй слайв, то ошибки. А когда всем слейв ставлю, то только один работает.Вложение 65222
    Добрый день.
    Выложите скриншот настроек любого из Modbus TCP Slave Device.

  2. #4992

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите скриншот настроек любого из Modbus TCP Slave Device.
    Вот Снимок.JPG Снимок.JPG Снимок.JPG Снимок.JPG Снимок.JPG Снимок.JPG

  3. #4993
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,915

    По умолчанию

    На последнем скриншоте - поставьте галочку Привязать к адаптеру.
    Сделайте это в каждом компоненте.

  4. #4994

    По умолчанию

    Можно ли настроить кодесис, чтобы для всех новых проектов эта настройка по умолчанию была "Без защиты"?

    2023-01-19_10-00-48.png

  5. #4995
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,915

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Можно ли настроить кодесис, чтобы для всех новых проектов эта настройка по умолчанию была "Без защиты"?

    2023-01-19_10-00-48.png
    Если создаете проект на основе шаблона проекта - то можно это на уровне шаблона задать.

  6. #4996

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если создаете проект на основе шаблона проекта - то можно это на уровне шаблона задать.
    Просто открыть через кодесис файл, например "C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.14.30\CODESYS\Templates\TemplateSPK1xxM01.proj ect", изменить настройку и сохранить? Или хитрее алгоритм?

  7. #4997
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,915

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Просто открыть через кодесис файл, например "C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.14.30\CODESYS\Templates\TemplateSPK1xxM01.proj ect", изменить настройку и сохранить? Или хитрее алгоритм?
    Да, именно так, как вы описали.

  8. #4998

    По умолчанию

    Понял, спасибо!

  9. #4999
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Здравствуйте господа знатоки. Необходимо организовать резервный канал связи ПЛК210(OPC UA)-masterSCADA v3.9 по средствам модемов НЕВОД5(433МГц), топология сети - звезда. в арсенале: ПЛК210 - 20шт; Moxa nport5232-20шт; Moxa mgate - 1шт. На просторах интернета(https://moxa.ru/forum/index.php?/pro...ange_section=1) нашёл вот такую схемуКак настроить НЕВОД5+MOXA.jpg, доработав её вот такКак настроить НЕВОД5+MOXA IP.jpgКак настроить НЕВОД5+MOXA IP.jpg и передать переменные получилось, но есть нюансы:
    1- на ПК, который подключён к Nport, в приложении Modbus Slave ,нужно установить - Modbus RTU поверх TCP/IPModbusSLAVE.jpgModbusSLAVE.jpg и только тогда получается передать переменные. Как реализовать данную настройку на ПЛК210?
    2- Как вы видите в примере передача данных осуществляется по средствам Ethernet интерфейса через порт 505. Как настроить данный порт на ПЛК210?
    3-Меня терзают смутные сомнения - правильный ли я путь выбрал для соединения ПЛК210(OPC UA сервера) с MasterSCADA?

  10. #5000
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,915

    По умолчанию

    Добрый день.
    Кто именно в вашей системе выполняет роль Modbus Master?
    Как связаны Modbus и OPC UA, который вы два раза упоминаете? Какой протокол в итоге нужно использовать?
    Нарисуйте (хотя бы в Paint; лучше в Visio или чем-то аналогичном) структурную схему, на которой будут изображены все устройства вашей системы, связи между ними и используемые интерфейсы и протоколы.

Страница 500 из 883 ПерваяПервая ... 400450490498499500501502510550600 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •