Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4991

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Добрый день, возможно ли на ОВЕН ПЛК210 создать работающие в разных режимах(МОДБАС ТСР мастер/слав) четыре разных сети Вложение 65221. Сделал в конфигураторе четыре разных сети, пингуются без проблем, НО когда в прроекте делаю одной сети Мастер а второй слайв, то ошибки. А когда всем слейв ставлю, то только один работает.Вложение 65222
    Добрый день.
    Выложите скриншот настроек любого из Modbus TCP Slave Device.

  2. #4992

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите скриншот настроек любого из Modbus TCP Slave Device.
    Вот Снимок.JPG Снимок.JPG Снимок.JPG Снимок.JPG Снимок.JPG Снимок.JPG

  3. #4993

    По умолчанию

    На последнем скриншоте - поставьте галочку Привязать к адаптеру.
    Сделайте это в каждом компоненте.

  4. #4994

    По умолчанию

    Можно ли настроить кодесис, чтобы для всех новых проектов эта настройка по умолчанию была "Без защиты"?

    2023-01-19_10-00-48.png

  5. #4995

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Можно ли настроить кодесис, чтобы для всех новых проектов эта настройка по умолчанию была "Без защиты"?

    2023-01-19_10-00-48.png
    Если создаете проект на основе шаблона проекта - то можно это на уровне шаблона задать.

  6. #4996

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если создаете проект на основе шаблона проекта - то можно это на уровне шаблона задать.
    Просто открыть через кодесис файл, например "C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.14.30\CODESYS\Templates\TemplateSPK1xxM01.proj ect", изменить настройку и сохранить? Или хитрее алгоритм?

  7. #4997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Просто открыть через кодесис файл, например "C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.14.30\CODESYS\Templates\TemplateSPK1xxM01.proj ect", изменить настройку и сохранить? Или хитрее алгоритм?
    Да, именно так, как вы описали.

  8. #4998

    По умолчанию

    Понял, спасибо!

  9. #4999
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Здравствуйте господа знатоки. Необходимо организовать резервный канал связи ПЛК210(OPC UA)-masterSCADA v3.9 по средствам модемов НЕВОД5(433МГц), топология сети - звезда. в арсенале: ПЛК210 - 20шт; Moxa nport5232-20шт; Moxa mgate - 1шт. На просторах интернета(https://moxa.ru/forum/index.php?/pro...ange_section=1) нашёл вот такую схемуКак настроить НЕВОД5+MOXA.jpg, доработав её вот такКак настроить НЕВОД5+MOXA IP.jpgКак настроить НЕВОД5+MOXA IP.jpg и передать переменные получилось, но есть нюансы:
    1- на ПК, который подключён к Nport, в приложении Modbus Slave ,нужно установить - Modbus RTU поверх TCP/IPModbusSLAVE.jpgModbusSLAVE.jpg и только тогда получается передать переменные. Как реализовать данную настройку на ПЛК210?
    2- Как вы видите в примере передача данных осуществляется по средствам Ethernet интерфейса через порт 505. Как настроить данный порт на ПЛК210?
    3-Меня терзают смутные сомнения - правильный ли я путь выбрал для соединения ПЛК210(OPC UA сервера) с MasterSCADA?

  10. #5000

    По умолчанию

    Добрый день.
    Кто именно в вашей системе выполняет роль Modbus Master?
    Как связаны Modbus и OPC UA, который вы два раза упоминаете? Какой протокол в итоге нужно использовать?
    Нарисуйте (хотя бы в Paint; лучше в Visio или чем-то аналогичном) структурную схему, на которой будут изображены все устройства вашей системы, связи между ними и используемые интерфейсы и протоколы.

Страница 500 из 893 ПерваяПервая ... 400450490498499500501502510550600 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •