Добрый день! помогите решить вопрос. Пишу алгоритм управления жалюзями (вентиляция). Управляются в автоматическом режиме от пид регулятора с эти разобрался проблем нет. Как можно внедрить ручной режим в обход пид регулятора. У меня 6 жалюзей управляются сервоприводами 0-10 в. Может есть макрос который имеет 2 входа от пид регулятора и ручная уставка открытия жалюзей?
элемент fSEL
- на один вход подключить выход ПИД регулятора
- на второй вход подключить переменную с ручным заданием
- на управляющий вход подключить булеву переменную РУЧН/АВТО
Выход fSEL - на управление жалюзи
Последний раз редактировалось petera; 18.01.2023 в 12:03.