    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Где можно подробнее почитать про погрешность? Чтобы заказчика ткнуть носом...
    А то оборудование выбирал не я. По ТЗ датчик ДТС105-50М.В2.120.G1/2.
    Достаточно того, что ПР200 не является средством измерения (нет сертификата),
    термосопротивления должны быть включены по 3 или 4 проводной схеме, а на ПР200 два контакта всего. Это сразу +/- 15% к погрешности.
    Вход при измерении маленьких сопротивлений вностит ещё +/- 15% . Врать может спокойно на +/- 10-15 градусов. Тем полно на этот счёт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2022 в 11:00.