Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Ротация двух насосов

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    Точно. Спасибо за идею. Требуемое время увеличу в два раз, в первой половине первый насос работает, во второй половине второй.
    ПС неделя это условно... Уставка в днях задаётся 1-30 дней.
    Это всё хорошо, только в блоке TRAB нельзя установить реальное время и это очень неудобно.
    Вот проект с изменённым блоком Moy_CTU_TRAB.
    Время читается в ПЛК, с помощью биб-ки SisLibTime.lib. Не знаю работает ли она в ПЛК 73, если нет возьмите время в самом ПЛК73.1 Время в ПЛК 73.jpg
    Проект переключает до 12 часов 1 насос и после 12 часов 2 насос. Проект проверен на ПЛК 154.
    При запуске программы, сразу устанавливается реальное время и в зависимости от него запускается нужный насос.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.12.2022 в 14:10.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это всё хорошо, только в блоке TRAB нельзя установить реальное время и это очень неудобно.
    Вот проект с изменённым блоком Moy_CTU_TRAB.
    Время читается в ПЛК, с помощью биб-ки SisLibTime.lib. Не знаю работает ли она в ПЛК 73, если нет возьмите время в самом ПЛК73.1 Время в ПЛК 73.jpg
    Проект переключает до 12 часов 1 насос и после 12 часов 2 насос. Проект проверен на ПЛК 154.
    При запуске программы, сразу устанавливается реальное время и в зависимости от него запускается нужный насос.
    Не совсем понимаю, для чего в моём случае программе нужно знать текущее время?
    В моём случае нужно что бы ротация происходила через одинаковое количество дней. И уставка "дни" может устанавливаться в диапазоне от 1 до 30 дней.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    Не совсем понимаю, для чего в моём случае программе нужно знать текущее время?
    В моём случае нужно что бы ротация происходила через одинаковое количество дней. И уставка "дни" может устанавливаться в диапазоне от 1 до 30 дней.
    Ну если не нужно, то оставьте как есть)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А накой ротация по времени ? Техпроцесс непрывный и насос никогда неостанавливается ?
    Процесс циклический.Два насоса, два ПЧ, работают по-очереди, плк управлеет ПЧ путём включения и регулировки частоты(0.. 10в).При аварии работающего насоса(определяется наличием перепада на диф. датчике давления) переключается на второй насос. В штатном режиме переключение по времени(1-30 суток). Также предусмотрено отключение насоса для ремонта, в таком случае ротации по времени и аварии нет. Работает только один насос. После включения второго в работу программа начинает выполнятся в штатном режиме ( с ротацией по времени).

Похожие темы

  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2019, 17:45
  3. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 13:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •