Цитата Сообщение от gosser92 Посмотреть сообщение
Добрый день! На трендах в СПК110 рисуется 3 графика. С периодом времени происходит переполнение памяти и графики не отображаются, пишется сообщение об ошибке на области тренда. Память под тренды без ограничения не решает проблемы. Корректная работа возобновляется после перезагрузки панели. Вопрос- как сделать автосброс памяти трендов или настроить тренды без появления ошибки и последующего перезапуска панели?
Добрый день.
Начиная с версии прошивки 2.4.xxxx.xxxx появилась возможность очистки истории тренда из кода программы.
См. пример здесь на стр. 32:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...ures_forum.pdf

Чтобы дать какие-то комментарии по поводу "как настроить тренды без появления ошибки" - нужен простейший проект, в котором можно повторить проблему, и подробное описание, как с его помощью это сделать.