  1. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Millyvolt2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Пытаюсь подружить ПЛК110-24.30.Р-М с драйвером шагового двигателя SMSD 1.5 Modbus ver.2 соответственно по протоколу MODBUS.
    Параметры связи ASCII, 7 бит, even, 1 stop. Такие параметры по умолчанию на драйвере.
    Операции чтения/записи работают корректно для Holding registers, но для остальных - Coils, Discrete inputs, Input registers не работает ни чтение ни запись, то есть всегда вижу только нули.
    MODBUS настраиваю через Ресурсы -> Конфигурация ПЛК.

    Не подскажете, в чем может быть проблема?

    Интересно, а откуда вы взяли, что эти регистры надо читать функциями 0х04, может тоже надо 0х03. Это указано в руководстве?
    По поводу бит тоже самое, надо в руководстве читать поддерживаемые функции.
    А в записи бит у вас вообще функция 0х71, сомневаюсь, что она поддержана.
    Для записи регистров везде 0х06, может нужна 0х10. Вы же ничего не написали.
    Кроме того есть сомнения по поводу адресов бит.

    Где вообще карта регистров и описание функций поддерживаемых устройством?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2022 в 09:49.

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 в связке с iG5A
    от Nikoly@ в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2021, 13:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:11
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •