  1. #591

    По умолчанию

    Сделал как Вы сказали. Отличный совет. Помогло.
    Спасибо что недостатки моего опыта в программировании могут компенсироваться способностями опытных программистов.

  2. #592

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Проверил рыбу - расход по дням правильно работает. А как вы проверяете, ведь в Лоджике для ПР103 нет часов в эмуляции?
    Разобрались совместно с форумом, вместо ПР103 подключил ПР200, а у него что бы получить год необходимо прибавить 2000 к текущему году на входе преобразователя даты. За сутки считает, проверил переход через 0-00ч на следующий день, тоже нормально.

    Проблема с которой не могу разобраться: не производится подсчет за 2 смену с 00 до 8-00 ч со сдвигом в маске недели, не появляется 1 на выходе ClockWeek. Пр200. Убрал сдвиг, считает, но предыдущую дату, т.е. день недели не прибавился. Попробовал прибавить 1 к "дню недели" , результат - не считает.
    2 смена 0-8 ч.png
    Последний раз редактировалось PRO; 17.12.2022 в 21:12.

  3. #593
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PRO Посмотреть сообщение
    Разобрались совместно с форумом, вместо ПР103 подключил ПР200, а у него что бы получить год необходимо прибавить 2000 к текущему году на входе преобразователя даты. За сутки считает, проверил переход через 0-00ч на следующий день, тоже нормально.

    Проблема с которой не могу разобраться: не производится подсчет за 2 смену с 00 до 8-00 ч со сдвигом в маске недели, не появляется 1 на выходе ClockWeek. Пр200. Убрал сдвиг, считает, но предыдущую дату, т.е. день недели не прибавился. Попробовал прибавить 1 к "дню недели" , результат - не считает.
    2 смена 0-8 ч.png
    Правильно. Вы указали что рабочий день только воскресенье, поэтому блок должен включиться в понедельник 0:00-8:00.
    Поставьте все галки в маске недели или вообще вместо маски используйте константу 255
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.12.2022 в 09:31.

  4. #594
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PRO Посмотреть сообщение
    Разобрались совместно с форумом, вместо ПР103 подключил ПР200, а у него что бы получить год необходимо прибавить 2000 к текущему году на входе преобразователя даты. За сутки считает, проверил переход через 0-00ч на следующий день, тоже нормально.

    Проблема с которой не могу разобраться: не производится подсчет за 2 смену с 00 до 8-00 ч со сдвигом в маске недели, не появляется 1 на выходе ClockWeek. Пр200. Убрал сдвиг, считает, но предыдущую дату, т.е. день недели не прибавился. Попробовал прибавить 1 к "дню недели" , результат - не считает.
    Я тут подумал, нафига вообще эта маска недели - пусть и в выходные считает.
    В общем, сделайте так. Ну и для первой смены тоже уберите маску

    Безымянный.png

    А еще, вместо блинка можно такую конструкцию использовать

    Безымянный.png

    в общем, вот новая рыба
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.12.2022 в 12:47.

  5. #595
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Я тут подумал, нафига вообще эта маска недели - пусть и в выходные считает.
    В общем, сделайте так. Ну и для первой смены тоже уберите маску

    Безымянный.png

    А еще, вместо блинка можно такую конструкцию использовать

    Безымянный.png

    в общем, вот новая рыба
    Ваша конструкция на нижней картинке будет давать 59 импульсов в минуту, если нужно(я не знаю) 60 импульсов в минуту, можно так сделать:

    1 Гц.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #596
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ваша конструкция на нижней картинке будет давать 59 импульсов в минуту, если нужно(я не знаю) 60 импульсов в минуту, можно так сделать:

    1 Гц.PNG
    Спасибо, действительно, у меня есть пропуск 1 сек в начале каждой минуты.
    Хотя, в рыбе, это может быть и плюс, потому что при одновременном сигнале на входах "сброс" и "запись" библиотечного сумматора, он сбрасывает и сразу же записывает новое значение. В общем, это владелец рыбы должен протестировать, как надо правильнее сделать. Или можно остаться на блинках. Просто блинк, который отвечает за дневной расход записывает не синхронно с блинками смен. Я поэтому и предложил конструкцию
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.12.2022 в 14:38.

  7. #597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Я тут подумал, нафига вообще эта маска недели - пусть и в выходные считает.
    В общем, сделайте так. Ну и для первой смены тоже уберите маску

    Безымянный.png

    А еще, вместо блинка можно такую конструкцию использовать

    Безымянный.png

    в общем, вот новая рыба
    Спасибо. Надо считать во все дни недели, с понедельника по воскресенье включительно, исключений не предполагалось изначально.
    Еще вопрос : возможно Ваш макрос fDMX запрограммировать еще и для учета объемов по месяцам, поставить вместо смен месяцы, увеличив количество входов/выходов. Как отловить начало и конец месяца.

    Ваши предложения буду пробовать.
    Последний раз редактировалось PRO; 18.12.2022 в 16:32.

  8. #598
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PRO Посмотреть сообщение
    Спасибо. Надо считать во все дни недели, с понедельника по воскресенье включительно, исключений не предполагалось изначально.
    Еще вопрос : возможно Ваш макрос fDMX запрограммировать еще и для учета объемов по месяцам, поставить вместо смен месяцы, увеличив количество входов/выходов. Как отловить начало и конец месяца.

    Ваши предложения буду пробовать.
    Ну, наверное так

    новая рыба.owl

    Но у вас же есть панель. Может лучше в ней все хранить?

  9. #599

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Ну, наверное так

    новая рыба.owl

    Но у вас же есть панель. Может лучше в ней все хранить?
    Спасибо за интересные решения, позволяющие осваивать новые приемы программирования.
    Панель у меня есть, но ее нет в проекте, задача выгрузить результаты в Owen Cloud (доступ есть на платном тарифе), вот еще думаю как обеспечить в этом случае энергонезависимость данных.
    Панель СП307 будет при тиражировании, если этот реализованный проект будет успешным. Надо будет не только собрать данные, но и управлять оборудованием с использованием ПЧВ.

  10. #600
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PRO Посмотреть сообщение
    Спасибо за интересные решения, позволяющие осваивать новые приемы программирования.
    Панель у меня есть, но ее нет в проекте, задача выгрузить результаты в Owen Cloud (доступ есть на платном тарифе), вот еще думаю как обеспечить в этом случае энергонезависимость данных.
    Панель СП307 будет при тиражировании, если этот реализованный проект будет успешным. Надо будет не только собрать данные, но и управлять оборудованием с использованием ПЧВ.
    Сетевые переменные в режиме слейв уже энергонезависимые. Тут другая проблема - как реагировать на перебои питания. Сейчас, например, если моргнет свет в первую смену - то данные обнулятся. А если света не будет в момент перехода через полночь, то данные наоборот, не обнулятся

Страница 60 из 120 ПерваяПервая ... 1050585960616270110 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •