Еще такой вопрос не могу додуматься.Когда нажимаю пуск у меня программа идет по циклам.Запускается насос далее открывается клапан далее когда клапан открылся он дает сигнал на таймер запуска котловых насосов таймер отсчитывает 20сек и запускает котловой насос далее открывается клапан и так далее.Так вот когда в ручном режиме включаю насос сетевой то при открытие клапана он посылает сигнал на таймер для открытия запуска котловых насосов.А мне это не нужно ума не приложу как в ручном режиме открыть и закрыть заслонку при этом сигнал не должен идти на таймер на запуск котловых насосов.Управление ручное сделал вкл насос сетевой вручную далее вручную запускаю таймер на открытие но он когда досчитает переходит в 0 и этот сигнал завязан на таймере который запускает котловые насосы а так не должно быть они должны стоят.Как не пропустить сигнал 0 на таймер котловых насосов в ручном режиме?